空调风柜电机电流问题
yz_gaoyang
yz_gaoyang Lv.3
2008年06月02日 16:37:19
只看楼主

商场里面安装了十几台约克的落地式大风柜,铭牌标注电机额定功率11KW。现场全部安装完毕,在调试过程中发现有三台风柜的电机电流偏小。 按常规,11KW的电机,额定电流在21~22A,但是实测值在17~18A。相应的输出功率也小了,风柜出风量就达不到设计要求。 反复检查了配电箱,配电箱里面配置了接触器,采用“星——三角”启动,没有什么负载。 然后把风管上所有的风阀、风口全部打开,最大负荷使用,电流还是17~18A。

百思不得其解!现在业主卡住这个问题不给验收!急人!
还请高人指教!
zwd0791
2008年06月02日 21:37:38
2楼
和电气设计无关。只要电动机不是满载运行,其工作电流就不会是额定电流。电动机的输出功率不是由电动机本身决定的,而是由它所拖动的机械决定的。同一台风机工作点不同,就是说风压流量风速不同,所需的机械功也不同。电动机的输出功率及工作电流是由风机的工作状态决定的。楼主改变风阀、风口就能改变电流,就是这个道理。风柜出风量达不到设计要求应该是风机选用不当,而不是电气设计的原因。
回复
yz_gaoyang
2008年06月08日 09:18:11
3楼
输入和输出的关系我怎么给忘了呢?