铠带接地???
niu_163
niu_163 Lv.2
2008年06月02日 14:22:08
只看楼主

好像按照规定,铠装电力电缆的钢铠是要接地的?但钢铠能两端都接地吗?屏蔽电缆好像只能接一端,为啥??

好像按照规定,铠装电力电缆的钢铠是要接地的?
但钢铠能两端都接地吗?
屏蔽电缆好像只能接一端,为啥??
免费打赏
lingxuct
2008年06月02日 18:20:31
2楼
1、低压电力电缆的钢铠需要两端接地;
2、接控制按钮的控制电缆钢铠可以两端接地,也可以只在电源侧单端接地;
3、易受干扰的信号电缆(如4~20mA电流信号、0~5V、0~10V电压信号)只能在电源侧单端接地;
4、高压三芯电缆外护层内的钢铠应两端接地;
5、一般高压单芯电缆无钢铠,如有钢铠时只能一端接地,另一端装过压保护器;
6、高压单芯电缆的屏蔽层有三种接地方法:①长度小于500米时单端接地,另一端接过压保护器(击穿保险);②长度大于500米小于1500米时,中间接地,两端装过压保护时;③长度在1200米以上时,采用三相交叉互联后两端接地。
单芯电缆屏蔽层接地方式,主要是防止电缆中电流在屏蔽层产生感应电流而使电缆发热。
回复
lingxuct
2008年06月03日 07:32:22
3楼
没人跟了?
回复
爱开车的老何
2008年06月03日 16:26:20
4楼
全面了没人跟了
第6条中间接地,,在电缆的中部接地!怎么接啊?如果直埋或者穿管呐?
回复
caibingchen
2008年06月03日 17:16:46
5楼


顶啊!
回复
lingxuct
2008年06月03日 21:14:55
6楼
“在电缆的中部接地!怎么接啊?如果直埋或者穿管呐?”
有中间接头吗?能不能把中间接头的接地线引出来?
你能把500米以上长度的电缆全部穿管吗(中间不断开)?

说话要实际一点,乱说不负责任,在这不提倡!
回复
liyiming8215
2009年03月10日 10:45:53
7楼

主要是想知道为什么?
回复
liyiming8215
2009年03月10日 10:47:03
8楼

主要是想知道为什么?
回复
lingxuct
2009年03月10日 23:37:43
9楼
加三个字“为什么”?
1、电缆钢铠是薄铁皮,电阻通常不是很小,万一电缆绝缘损伤后钢铠带电后,两端接地时漏电电流会大很多,让出线断路器跳闸的可能性也大很多。
2、控制电缆所接电源的短路保护(电流)值较小,通常单端接地在电缆损伤时也能使熔丝熔断。
3、弱电信号的工作电压较低,在电缆损伤时也不能让熔丝熔断。且两端接地后,干扰类电磁场在电缆钢铠有了闭合回路而产生干扰电流,干扰电流会影响到电缆芯线上,使弱电信号受到干扰,所以,只能单端接地。
4、高压电缆(通常指6~35KV中压)都有屏蔽层(铜皮),电缆损伤时首先与屏蔽层短路(或击穿),钢铠只起防护作用。单芯电缆的钢铠接地方式,主要考虑电缆芯线的电流产生磁场感应到钢铠上,其接地不让形成闭合回路,就是不让产生蜗流。

糖分加土豆:想问一下单芯电缆屏蔽层与非磁性铠装一端都接护层保护器的话,是两根接地线接在一个护层保护器上吗?还是说建议分开接两个护层保护器。

回复
兔子木筏
2009年03月12日 09:28:52
10楼

2009年是牛年,你是我牛年见到的最牛的人呀
回复
electricity
2009年03月14日 20:46:36
11楼
灌一下水, 的确是好贴!!!
回复

相关推荐

APP内打开