铠带接地???
niu_163
niu_163 Lv.2
2008年06月02日 14:22:08
只看楼主

好像按照规定,铠装电力电缆的钢铠是要接地的?但钢铠能两端都接地吗?屏蔽电缆好像只能接一端,为啥??

好像按照规定,铠装电力电缆的钢铠是要接地的?
但钢铠能两端都接地吗?
屏蔽电缆好像只能接一端,为啥??
免费打赏
chym0822
2009年04月23日 01:01:44
12楼
我也灌一下水,里面不少错误。
回复
chym0822
2009年04月23日 01:03:29
13楼
1、电缆钢铠是薄铁皮,电阻通常不是很小,万一电缆绝缘损伤后钢铠带电后,两端接地时漏电电流会大很多,让出线断路器跳闸的可能性也大很多。
能够跳闸也可以,主绝缘损坏,跳闸是不错的选择,问题是不会跳。
回复
chym0822
2009年04月23日 01:05:32
14楼
单芯电缆的钢铠接地方式,主要考虑电缆芯线的电流产生磁场感应到钢铠上,其接地不让形成闭合回路,就是不让产生蜗流。
必须用非磁性铠装
回复
chym0822
2009年04月23日 01:10:01
15楼
单芯电缆屏蔽层接地方式,主要是防止电缆中电流在屏蔽层产生感应电流而使电缆发热。
这个有两个原因:1、防止接地故障感应电压损坏外护层绝缘,同时也保护主绝缘(感应电压与非故障相导体上电压会有一个叠加);2、保证正常负载下的感应电压不超过安全电压值,保证人身安全。
回复
chym0822
2009年04月23日 01:13:12
16楼
补充一下,设置回流线也可以降低接地故障(短路)相的感应电压, 有兴趣的可以参照标准进行计算。