通过一个吊顶式空调器把空气处理到送风状态,经散流器分别送到各个办公室。从而达到室内温湿度要求。 各办公室均不设置风机盘管这样行不行的通啊!!!谢谢
通过一个吊顶式空调器把空气处理到送风状态,经散流器分别送到各个办公室。
从而达到室内温湿度要求。
各办公室均不设置风机盘管
这样行不行的通啊!!!
谢谢
22楼
行不通哦,首先噪音问题很难解决,你这个工程应该是改造工程吧,我以前也遇到过,甲方为了节省出投资要求用原来的吊顶空调机组,结果安装完毕后,噪音太大根本无法办公,最后还是用的家用机,汗一个!
回复
23楼
水系统采用全空气系统很正常,这样做完全可以,主要用于大空间,吊顶空间足够就没问题
回复
24楼
送风远不如送水方便,这个道理很简单!
回复
25楼
我采用的并不是全新风,而是一次回风系统,也就是多设一根回风管道,把各个室内的空气通过回风管道送到机组与新风混合处理。
回复
26楼
此方案个人认为不是很合理,风系统不适合办公楼使用,考虑到各房间的使用效率不一样,不能达到使用的方便性,再一个有点太浪费了
回复
27楼
现在先不考虑合不合理,只要能行的通就行,毕竟这知识一个毕业设计,并不是实际的工程。
回复
28楼
最好不要这样设计,集中式空调如果没有回风的话,消耗的电力是很大的。而且不方便单独控制,最好用盘管或者是分体机。
回复
29楼
毕业设计啊 !那就自己随意发挥吧,想怎么做就怎么做好了!只要符合你们的设计要求就可以了~
(*^__^*) 嘻嘻……!
回复
30楼
这个问题主要就是解决空调回风问题了,风压太小则回风不足,风压太大则产生严重噪音而且影响房高及增加材料。
楼主小心后果了
回复
31楼
理论上是可以的,但安装上有限制,还不好单独控制,其效果不见得好。
回复