求助,办公楼空调能不能这样设计
zt_4257
zt_4257 Lv.2
2008年06月02日 14:00:33
来自于中央空调
只看楼主

通过一个吊顶式空调器把空气处理到送风状态,经散流器分别送到各个办公室。从而达到室内温湿度要求。 各办公室均不设置风机盘管这样行不行的通啊!!!谢谢


通过一个吊顶式空调器把空气处理到送风状态,经散流器分别送到各个办公室。

从而达到室内温湿度要求。

各办公室均不设置风机盘管

这样行不行的通啊!!!

谢谢
免费打赏
xyh_1188
2008年06月03日 20:41:15
12楼
建议 办公室 采用风盘加新风 ,便于控制
回复
youdesheng
2008年06月03日 21:25:54
13楼
弊端:1.光靠新风来处理室内负荷,新风量会很大;
2.需设排风装置,否则正压太大,门关不严,或开门困难;
3.不节能,否则怎么会有一次回风和二次回风系统;
4.不太好按房间控制;
优点:卫生环境好。

建议采用风机盘管加新风系统
回复
gzzsdjzu
2008年06月03日 22:37:40
14楼
上面的朋友说的很好了:1、占吊顶空间;
2、多回风管道;
3、各房间不好调节;
4、不节能;
5、噪声大
回复
hanli20012147
2008年06月03日 23:29:00
15楼


全空气系统是很实用的,主要可能是你做的工程多以氟利昂机器为主的缘故,所以才这么说吧,水系统的机器用全空气的就很多呀,比如超市
回复
saeymy
2008年06月04日 01:29:50
16楼
系统阻力大,送风管道应加接力风机才可以。总之这样比较麻烦,不实用。
回复
ljw.hbs
2008年06月04日 11:21:29
17楼
变风量空调箱+VAV末端,采用此方式较合适。
回复
xuanjinhu
2008年06月04日 11:50:50
18楼
理论上可以
1、施工麻烦,穿墙较多。
2、回风困难,采用全新风价格昂贵。
3、不便于控制,运行成本高。
4、风压要足够大,放在吊顶里面,噪音是否能解决。
不建议使用
回复
xshlwh1234
2008年06月04日 13:13:36
19楼
风柜风压足够大,再设置上回风管道,理论和实际都可行,效果差点就是了
回复
ruijie_326
2008年06月04日 13:57:35
20楼
多少办公室啊?
回复
nightsunshine
2008年06月04日 15:16:40
21楼
这不就是全新风运行的全空气系统么?

能量耗费太大,严重不推荐。