求助,办公楼空调能不能这样设计
zt_4257
zt_4257 Lv.2
2008年06月02日 14:00:33
来自于中央空调
只看楼主

通过一个吊顶式空调器把空气处理到送风状态,经散流器分别送到各个办公室。从而达到室内温湿度要求。 各办公室均不设置风机盘管这样行不行的通啊!!!谢谢


通过一个吊顶式空调器把空气处理到送风状态,经散流器分别送到各个办公室。

从而达到室内温湿度要求。

各办公室均不设置风机盘管

这样行不行的通啊!!!

谢谢
免费打赏
zc9186
2008年06月02日 14:56:53
2楼
风柜风压足够大,再设置上回风管道,理论和实际都可行,效果差点就是了
回复
zhaolihanchun
2008年06月02日 15:58:43
3楼
理论上可以,但这样设计的局限性太大。并且对设计要求要精确点。否则效果不是太理想。

我在北京做中央空调工程的,预算、决算、招投标、技术支持,工程管理等都行,10年经验啦。希望能认识更多的同行交流。有机会合作。 QQ:328331148 手机 :15931468025
回复
longvs1
2008年06月02日 16:33:14
4楼
理论上可以,但是要麻烦很多

而且有些房间(会议室...),在无人时也开着,浪费
回复
zt_4257
2008年06月02日 22:09:50
5楼
不会啊,我可以对每一层进行分区啊,办公室划为一区,用一个或几个空气处理机组处理。
会议室之类的功能相近的房间划为一区,也用一两个空气处理机组处理。
这样的话,就可以在会议室没有人的时候将其关掉了。
回复
flywithhot
2008年06月03日 09:19:24
6楼
你这样还不如用分体式空调来得容易,还便宜!!
回复
guanyeyi
2008年06月03日 09:51:03
7楼
以上仁兄没有交代回风如何处理,如果就是全新风运行,你也太浪费了吧,如果是全空气系统,你就要考虑回风的处理也就要多设一条回风管,同时要考虑每个房间不同的开启时间,只要你钱够多,空间够高,采用全空气的VAV系统,国家都支持你呵呵。
回复
lina_0611
2008年06月03日 09:54:39
8楼
缺点:
1.吊顶要 比较低
2.噪音大
3.不便于控制
4.各房间的室温无法单独控制
5.不节能
回复
yuerrixue
2008年06月03日 10:55:08
9楼
理论上可以,你那是全空气系统吧,当初我们毕业设计时也是这么做的。可是工作了才发现,这样很不实用,最好用分体空调
回复
cwli1688
2008年06月03日 11:35:47
10楼
1.吊顶要 比较低
2.噪音大
3.不便于控制
4.各房间的室温无法单独控制
5.不节能
回复
sdrzzsj
2008年06月03日 17:32:10
11楼
一般不采纳这种方案,效果不好控制还不节能。
回复