用250KVA的变压器启动160KW的水泵电机(自耦降压启动).进线电缆VV22-3*240+1 进线柜总开关DZ20Y-630-500A 出线开关为DZ20Y-400-350 出线(电机线)为3*185+1 不知250的变压器能否经受住160KW电机启动电流的冲击?开关,电缆选择是否得当?如该为铝电缆应选多大? 请大家多指教
用250KVA的变压器启动160KW的水泵电机(自耦降压启动).进线电缆VV22-3*240+1 进线柜总开关DZ20Y-630-500A 出线开关为DZ20Y-400-350 出线(电机线)为3*185+1 不知250的变压器能否经受住160KW电机启动电流的冲击?开关,电缆选择是否得当?如该为铝电缆应选多大? 请大家多指教
2楼
250KVA变压器的额定电流只有361A,160KW电动机的额定电流有308A左右,最大起动电流有2156A!如果降压到65%,还有1400A,是变压器额定电流的3.88倍,且自耦减压起动时间不会很短,又由于电压降的太低,起动转矩减到很小,短时间内转速升不起来,没二次就会把变压器绕组烧了!
额定电流只有361A,开关用500A也不妥。
回复
3楼
经计算:电动机起动时母线电压相对值大约等于 0.819
1、在一般情况下,电动机不频繁起动时,不宜低于电压的0.85
2、配电母线上未接照明符合或者其他对电压下降敏感的荷负且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的0.8
3、配电母线上未接其他用电设备时,可保证电动机起动转矩的条件下决定,对于低压电动机,还应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
回复
4楼
非常感谢各位朋友的热心帮助,各位能否提出好的解决问题的方法.用160KW的软启动柜能否解决?急请各位高手朋友帮助,谢谢
回复
5楼
能直接启动.因为是变压器-电动机组,根据<钢铁企业设计规范>中规定,对变压器-电动机组的电动机容量不超过变压器的80%便可以,至于其它降压启动更没问题.
回复
6楼
绝对不能直接启动,为了不对电网产生冲击,直接启动的电机容量不应超过变压器的25%,软启动器是可行的解决方案.
关键是变压器容量选择有点偏小,即使可以使用温度也相当高,因而应该选择315KVA变压器.