约克主板设置问题
judy200352
judy200352 Lv.2
2008年06月01日 15:15:27
来自于制冷技术
只看楼主

怎么发不出去啊?

怎么发不出去啊?
免费打赏
建云设备
2010年03月22日 21:04:40
12楼
:victory:
回复
quanjin369
2010年04月20日 11:34:04
13楼
温度传感器
二线制,负温度系数传感器,温度上升,阻值下降。
水温探头为3KΩ传感器(250C 阻值3K欧)
油温和排气温度探头为50KΩ传感器(250C,阻值50K欧)
压力传感器
三线制,工作电压+5VDC,输出0~5VDC
回复
quanjin369
2010年04月20日 11:35:36
14楼
关键部件功能及接线
1.
Control panel
由主板、I/O板、电源、显示器、键盘及CM-2板(机电式启动用)或ACCB(自适应容量控制板,VSD用)组成。主板包括操作软件,微处理器及模拟量输入。其中EPROM包括启动自检程序,BRAM为保存数据的电池,FLASH贮存整个操作程序。启动失败时,可检查EPROM、BRAM和FLASH CARD。FLASH版本描述,C.MLM.nn —(01=YK、02=YT、03=YS、04=YK(P)、05=YR)
(1)主板
跳线设定
JP2、JP3、JP4、JP5、JP7、JP8根据不同显示器品牌,按照显示器标签描述设定
JP34 冷媒型式设定。
YS、YK机组 IN:选择R22, OUT:选择R134a
YT机组 IN:选择R11, OUT:选择R123
JP35 冷水/盐水程序设定,
IN: 冷水工况
OUT:盐水工况
JP37 压缩机电机启动器类型
IN:机电式或固态启动器
OUT:VSD,同时JP39必须为IN。
JP39 固态启动器类型
IN: A型
OUT:B型
JP41、JP42—高速止推轴承近程式传感探头型号
IN:+12DC
OUT:+24DC(现使用,若未跳开,模拟测试无法调整压力传感器数值)
SW1设定
SW1-2 油泵型式 ON:变频油泵 OFF:定速油泵
SW1-3预润滑时间 ON:增强型预润滑,时间180S
OFF:标准预润滑,时间150S
SW1-4软件自检
SW1-5重启动设定 ON:自动启动 OFF:手动启动
SW1-6反重复启动计时 ON:反重复启动计时,
OFF:反重复启动计时失效
SW1-7VSD电源频率 ON:50Hz OFF:60Hz
主板J19连接I/O板J1
J19-1 高压开关
J19-2 马达控制器安全关机
J19-3 停止开关
J19-4 启动开关
J19-5 高浮球开关(YT)
J19-6 VSD油泵运行状态(YK),低浮球开关(YT)
J19-7 PRV限位(YT,YK)油位开关(YS)
J19-14 冷冻水流开关
J19-17 辅助安全关机
J19-18 冷却水流开关
J19-21 +5V
J19-22~J9 -25 接地
J19-26, 27 +12V
J19-28 OVA关
J19-29 OVA 开
J19-32 PRV或滑阀关
J19-33 PRV或滑阀开
J19-46 循环关机
J19-47 安全关机
电源
J1-1 +5V 接稳压电源311A
J1-2 地 接稳压电源309A
J1-3 +12V 接稳压电源307A
J1-4 -12V 接稳压电源303A
回复
空调砖家
2010年04月20日 19:15:48
15楼
多谢!学习了.
回复
zhangmh502
2010年04月21日 13:09:09
16楼
学到了不少。
谢谢LZ
回复
gongyezidonghua
2010年05月01日 06:50:38
17楼
我的机子YKHHGDJ25DBF,油槽加热不起作用,检查发现主板没输出,其他正常,厂家建议买新,不知高人是否可以检查维修啊。
回复
zblgx
2010年05月10日 14:34:07
18楼
学习学习,我公司的约克螺杆机组的主板今年刚换,也是不行啦。
回复

相关推荐