2楼
问下高手,约克最新主板(没有FLASH卡)左下4个小开关的功能?
第一个是选择冷媒的 ?
还有离心机和螺杆机是不是可以通用一个主板了?/
回复
3楼
我说的是冷水机组哈,YK YS 上的
小主板做的真精致!就是爱坏
回复
4楼
高手给指点下!
回复
5楼
回复
6楼
呵呵呵!
约克的新型主板是可以通用的,但是程序是不一样的,根据需要可以单独刷程序!
四个开关的作用:
1、SW1-1 Refrigerant Selection. Must be set according
to the refrigerant type installed in chiller.
ON R134a
OFF R22
2、SW1-2 Liquid Type. Must be set according to
whether the chiller is cooling water or brine
solution.
ON Brine. Leaving Chilled Setpoint range is
20ºF to 70ºF.
OFF Water. Leaving Chilled Setpoint range
38ºF (36ºF if Smart Freeze enabled) to 70ºF.
3、SW1-3 Diagnostics. Enables or Disables the software
diagnostics. Refer to SECTION 22 of
this manual.
ON Enables diagnostics. Disables normal
chiller operation.
OFF Disables diagnostics. Enables normal
chiller operation.
4、SW1-4 Not used.
回复
7楼
SW-1是选择冷媒,R22或134
SW-2选择工况(盐水、普通水)
SW-3是诊断模式
SW-4是未用
回复
8楼
谢谢两位老大,刚看到!回济南请你们吃烧烤··
回复
9楼
刘 15810347064,济南也有分公司。
回复
10楼
我现在正在维修一台YCAC-90H空调,手操器显示正常,除有一扳手图案闪烁外(应该是运行时间超过1000小时,提醒清洗过滤网吧。),其他正常。但按ON/OFF后绿灯不亮,机器不启动。只好将主板拆下拿回来,模拟该工作条件,看看是否主板坏了。主板的黄、绿灯分别以2HZ频率交替闪烁,其他灯无反应。但不知各感温的电阻值是多少,因此怕影响对主板的判断。管温的电阻值按10K选是否可以。请各位老师指教。
回复
11楼
