约克主板设置问题
judy200352
judy200352 Lv.2
2008年06月01日 15:15:27
来自于制冷技术
只看楼主

怎么发不出去啊?

怎么发不出去啊?
免费打赏
judy200352
2008年06月01日 15:17:19
2楼
问下高手,约克最新主板(没有FLASH卡)左下4个小开关的功能?
第一个是选择冷媒的 ?
还有离心机和螺杆机是不是可以通用一个主板了?/
回复
judy200352
2008年06月01日 15:18:21
3楼
我说的是冷水机组哈,YK YS 上的
小主板做的真精致!就是爱坏
回复
judy200352
2008年06月01日 15:18:46
4楼
高手给指点下!
回复
liaowangcheng
2008年11月20日 17:04:53
5楼
YORK约克中央空调零配件
网址:
www.york-cczl.com.cn
www.yorkpart.com.cn
邮箱:
cczl168@126.com
回复
dasongair
2008年12月26日 09:36:38
6楼
呵呵呵!
约克的新型主板是可以通用的,但是程序是不一样的,根据需要可以单独刷程序!
四个开关的作用:
1、SW1-1 – Refrigerant Selection. Must be set according
to the refrigerant type installed in chiller.
ON – R134a
OFF – R22
2、SW1-2 – Liquid Type. Must be set according to
whether the chiller is cooling water or brine
solution.
ON – Brine. Leaving Chilled Setpoint range is
20ºF to 70ºF.
OFF – Water. Leaving Chilled Setpoint range
38ºF (36ºF if Smart Freeze enabled) to 70ºF.
3、SW1-3 – Diagnostics. Enables or Disables the software
diagnostics. Refer to SECTION 22 of
this manual.
ON – Enables diagnostics. Disables normal
chiller operation.
OFF – Disables diagnostics. Enables normal
chiller operation.
4、SW1-4 – Not used.
回复
xyq0303
2009年02月21日 21:48:04
7楼
100_0454修改.JPGSW-1是选择冷媒,R22或134
SW-2选择工况(盐水、普通水)
SW-3是诊断模式
SW-4是未用
回复
judy200352
2009年07月04日 23:28:50
8楼
谢谢两位老大,刚看到!回济南请你们吃烧烤··
回复
liuyunkuan
2009年07月21日 17:38:07
9楼
刘 15810347064,济南也有分公司。
回复
sunbaotian
2010年03月08日 20:48:47
10楼
我现在正在维修一台YCAC-90H空调,手操器显示正常,除有一扳手图案闪烁外(应该是运行时间超过1000小时,提醒清洗过滤网吧。),其他正常。但按ON/OFF后绿灯不亮,机器不启动。只好将主板拆下拿回来,模拟该工作条件,看看是否主板坏了。主板的黄、绿灯分别以2HZ频率交替闪烁,其他灯无反应。但不知各感温的电阻值是多少,因此怕影响对主板的判断。管温的电阻值按10K选是否可以。请各位老师指教。
回复
sunbaotian
2010年03月08日 20:49:36
11楼
