来个小机故障大家分析玩玩。穷,所以只有十分送,大家热闹热闹。估计对高手来说有些简单,希结论有带分析。别像某些杀手跑上来一捏脖子,咔嚓一刀走人了。四门冰箱、工作温度-12、节流是膨胀阀、压缩机额定电流6.2、工质R12。故障为箱温到-4度下不去了。测得吸压1.0至0.9间随回气管结霜、化霜40秒左右周期性漂移。电流5.2、高压未知。过滤器至膨胀阀段温度偏低些(手感),高压无测试口,未知。班表显示一天前常规保养清洗冷凝器,加液,调整化霜时间(想错开厨房工作时段),
压缩机新换不过一年半,且关死节流阀,阀到吸气口能拉真空。
三:不排除。没抽真空,只是判断压缩机效率时短时关死节流阀,阀到吸气口能拉真空。
四:排除,出风参低压可确定换热能行。
五:排除,各阀体前后端无明显温差(膨胀阀除外)
常规保养总要测压力,测电流,清洗冷凝器。顺便补充工质也是常有的。调化霜时间是为避开厨房工作时间,应厨师要求。试加工质已经在配合节流阀调整时试过。无效,-5度就不下了。
箱温高导致蒸发压力高而实际工质循环量不足基本无异议。电流偏小也能符合前述观点。
现在的问题就是,是什么原因导致这结果?
看来最后五分也要给你了。
回复
13楼
在搂主的以上问题排除后,确认此冰箱所有硬件没有故障,就只有软件(调试)的问题了。1、将4个箱门打开;2、开足供液阀、膨胀阀、吸气阀、排气阀等阀门;3、开机运行;4、观察:1)蒸发器从什么地方开始结霜、2)回气管至吸气腔的结霜情况;5、测量:1)吸气压力、2)排气温度、3)干燥过滤器温度;4)压缩机电流;6、以上工作要确保在开机2分钟之内完成,确保压缩机不发生液击;
7、判断:1)霜不是从膨蒸发开始结,但压缩机吸气腔结霜不实,说明进膨胀阀前的氟不满液,需要加氟;2)霜不是从膨蒸发开始结,但压缩机吸气腔结霜迅速,排气温度低于70度,应马上关小膨胀阀1—2圈,继续观察,直至膨胀阀出口开始结霜,霜层一直接到吸气口;此时,电流应为额定值或略高,排气温度应在70—90度 ,低压不高于1.2公斤。
8、关闭箱门,观察低压和库温,低压应随着库温的降低而降低,观察压缩机机体温度应不低于体温,如果降低应关小膨胀阀1/2圈;观察排气温度应不低于70度,如果降低应关小膨胀阀1/2圈;
9、总之,不要追求低压压力,要控制压缩机机体温度和排气温度,来调整膨胀阀。
回复
14楼
以我的经验,就是冰赌。制冷剂里面有水份,你要把里面的水蒸气赶掉后再充冷媒定行。
回复
15楼
这第9点倒是个不太一样的思路。我以后试试。
虽然没掐住七寸。不过最后确认故障点时用的是上述的一项手段。(将4个箱门打开;开足供液阀、膨胀阀、吸气阀、排气阀等阀门)
但显然,这种维修方法非维修强人慎用。起码要入门级维修人员,要不会手忙脚乱的。
回复
16楼
冰堵的话,应该是开机运行良好。然后随时间推移,低压下降及制冷能力恶化。应不会出现回气管结霜、化霜周期性变化。可用焊枪加热过滤器或膨胀阀确认。
回复
17楼
第五点仅凭阀体前后无明显温差排除是不够的,微堵情况温差则不会很明显。建议你先将膨胀阀拆下,检查过滤网有无异物,再查阀芯,过滤器。(膨胀阀的过液声你可借助金属工具倾听很方便)
回复
18楼
给你几点见意,
把氟放了从新保压抽空,记到开系统过滤器一定换哟,
加氟的目的就是看你放了,而前面又有人加过,这个参数你好确认一下,
你蒸发器是风冷还是直冷的,如果是风冷的话就要注意你的风量是不是在冷却值
故障点还是在节流到压机,
回复
19楼
故障判断:
1、制冷剂不足,膨胀阀处汽液两相通过造成吸气压力比正常压力高。
2、机器效率低。楼主的做法只能判断主机能工作,但不能判断主机的吸气能力。
建议:
1、清洗系统。吹污判断系统无脏堵,严格抽真空,定量加氟。
2、如果上述故障仍存在,找同型号主机作代替试验,本故障的可能性很大。
回复
20楼
判断故障:系统有空气。
处理方法。抽真空30分钟,补液。膨胀阀开至压缩机头结霜。一小时调节一次四分之一圈,箱温—8度后,一小时调伐杆一次30度,—12度停机,运行正常。
回复