RW型户外跌落式熔断器用法的讨论?
yz-650
yz-650 Lv.2
2008年05月31日 22:44:53
只看楼主

在10KV的高压系统中,RW型户外跌落式熔断器的最大额定电流为200A,如果系统的额定电流较大时,采用增加熔丝根数的方法来调整,请问这种做法合理吗?如果不合理该怎么办哪?

在10KV的高压系统中,RW型户外跌落式熔断器的最大额定电流为200A,如果系统的额定电流较大时,采用增加熔丝根数的方法来调整,请问这种做法合理吗?如果不合理该怎么办哪?
yyyyyy1314
2008年06月01日 16:00:47
2楼
不行
请注意额定电流是跌落保险的额定电流,而不是熔丝的额定电流
如果系统额定电流大,不能用跌落保险。如果一定要保护,可以用断路器。不需要保护可用线路负荷开关
回复
lingxuct
2008年06月01日 20:03:03
3楼
200A有3000多负荷了,在它下面不应发生“如果系统的额定电流较大时”的情况,否则就不能用“跌落式熔断器”——令克!
回复
yz-650
2008年06月06日 22:48:23
4楼
感谢网易给我们提供了互相交就的平台,有事尽管大家不相识,但是也能互相帮助,真是不错的。
回复
hou48411
2008年06月07日 21:09:31
5楼

额定电流是跌落保险的额定电流。就是说熔丝最大能安200A的。
回复
xxly
2008年06月08日 10:28:24
6楼
大于315KVA变压器供电部门就要求设立高压柜。
你这问题太离谱,根本行不通。
回复