高层建筑的电梯厅和消防楼梯可安装感应式照明开关吗?
exploit
exploit Lv.4
2008年05月31日 14:33:18
只看楼主

高层建筑的电梯厅和消防楼梯可以安装供应式照明开关吗?住宅设计规范GB50096-1999规定:6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.但在实际上,某工程的设计图纸中,除消防楼梯有应急灯外,高层建筑的电梯厅和消防楼梯的照明均使用感应式照明开关,这样的设计能实施吗?请各位高手解答一下。谢谢!

高层建筑的电梯厅和消防楼梯可以安装供应式照明开关吗?

住宅设计规范GB50096-1999规定:
6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.

但在实际上,某工程的设计图纸中,除消防楼梯有应急灯外,高层建筑的电梯厅和消防楼梯的照明均使用感应式照明开关,这样的设计能实施吗?

请各位高手解答一下。谢谢!
免费打赏
myda2001
2009年06月24日 06:00:01
12楼
住宅建筑规范GB50368-2005 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施