请问怎么算分断能力
feier_1123
feier_1123 Lv.2
2005年03月07日 11:28:44
只看楼主

请问变压器为1250KVA的变压器,选择3200A的断路器,那么断路器的分断能力应为多少?

请问变压器为1250KVA的变压器,选择3200A的断路器,那么断路器的分断能力应为多少?
免费打赏
xieqh-001
2005年03月07日 11:33:57
2楼
应该根据变压器二次侧出口短路电流值来选择!
回复
feier_1123
2005年03月07日 12:11:45
3楼
那1250kVA变压器二次侧出口短路电流值是多少啊?
回复
jdn110526
2005年03月07日 17:13:45
4楼
额定容量1250KVA,低压侧额定电压400V,额定阻抗4%的变压器低压侧短路电流估算45KA左右。
回复
zyzylz
2005年03月08日 08:41:00
5楼
4楼说的是对的,但有个条件是该系统电源一次侧短路容量为无穷大
回复
feier_1123
2005年03月08日 11:36:17
6楼


请问有没有计算公式呀?下次遇到其它容量的也会自己算算
回复
wtf96513
2005年03月08日 12:24:11
7楼
回去好好看看《工厂供电》吧,兄弟!:-*
回复
feier_1123
2005年03月08日 12:26:16
8楼


不好意思,偶是女滴!
回复
大鼻山
2005年03月08日 12:28:58
9楼
请问有没有计算公式呀?下次遇到其它容量的也会自己算算
阻抗电压系数的倒数,与变压器低压额定电流的乘积,就大约是低压侧三相短路电流。
回复
ppyqql
2005年03月08日 16:26:16
10楼

1250的变压器一般阻抗为6%,35KA足够了,如果考虑高压系统容量,30KA可以。
回复
luzhluck
2005年03月08日 16:58:36
11楼
是的,我一般取31.5
回复