关于变频机的风速问题
ravager
ravager Lv.2
2008年05月30日 21:24:20
来自于制冷技术
只看楼主

小弟正在设计一台变频热泵机,第一次搞变频机,有些问题想请教,当变频压缩机频率下降后,是否蒸发风机和冷凝风机风速都应该下降?当热泵制热,压缩机频率下降后,蒸发风机和冷凝风机风速应该如何变化呢?希望哪位搞过变频机的指导下

小弟正在设计一台变频热泵机,第一次搞变频机,有些问题想请教,
当变频压缩机频率下降后,是否蒸发风机和冷凝风机风速都应该下降?
当热泵制热,压缩机频率下降后,蒸发风机和冷凝风机风速应该如何变化呢?

希望哪位搞过变频机的指导下
免费打赏
aw100
2008年05月31日 16:44:36
2楼
一般来讲不需要。
风量的控制主要是蒸发温度不要太高或太底。冷凝温度也是这样,要有一个合理的范围。
只要压缩机在正常的运转区域(指蒸发温度和冷凝温度)可以不需要调整。
具体情况查看压缩机规格书。