本人设计一个带压输水管道,水头为27m,甲方要求用钢筋混凝土管道,经计算采用直径600、壁厚65mm的公路预制涵管,根据平面布置及纵断面设计,沿线设置了不少弯头和镇墩,只是不知道混凝土管道的弯头应该怎么处理才比较经济可靠?请大家不吝赐教,谢谢了!

本人设计一个带压输水管道,水头为27m,甲方要求用钢筋混凝土管道,经计算采用直径600、壁厚65mm的公路预制涵管,根据平面布置及纵断面设计,沿线设置了不少弯头和镇墩,只是不知道混凝土管道的弯头应该怎么处理才比较经济可靠?

请大家不吝赐教,谢谢了!
免费打赏
shanshanglaoren
2008年05月31日 01:46:27
2楼
公路预制涵管是无压排水用的, 水头=27m 时, 涵管可能是没有大问题, 但是接口漏水一定会发生. 最好是慢慢地想清楚.
回复
wudamien
2008年05月31日 06:35:13
3楼
能否考虑用园曲线解决问题,因为不论多大直径的管道都是允许有一定转弯角度的!
回复
x-silicon
2008年06月02日 11:53:11
4楼
关于接头漏水的问题,如果采用设混凝土墩,将接头包在混凝土里,这样是不是比较可靠一些?
回复
shanshanglaoren
2008年06月02日 12:55:29
5楼
一个接口一个混凝土墩, 合化算吗?
回复
xqhsdy479
2008年06月04日 16:28:27
6楼
采用钢弯头过渡,再外包镇墩。
回复
shanshanglaoren
2008年06月05日 02:21:49
7楼
有没有可以连接钢筋混凝土管道的预制钢弯头, 我不知道. 没有的话, 为这个工程特制几个钢弯头, 价钱不便宜了.
回复
x-silicon
2008年06月05日 17:34:59
8楼
谢谢大家了!
现在设计已改为夹砂玻璃钢管道+钢管,这样问题基本解决了,再次谢谢大家了!
回复
yijiufirefly
2010年05月09日 17:01:06
9楼
如果内径为4.6米 水头6.7米的涵管该怎么做?