展厅采暖设计求助
liurui2007
liurui2007 Lv.2
2008年05月30日 17:29:16
来自于采暖供热
只看楼主

一个大空间的钢结构展厅,北侧为玻璃幕,分集水器只能放在南墙,展厅南北宽20M,东西宽80M,二层大部分为中空,中空部分高度达到8.2M,有二层的部分层高也有4M,这样的情况甲方要上地暖,我不知道间距多大比较合适,哪种类型的布管合理。。。我现在是按照250的间距,平行型布置,南北平行,20m的宽度设3条伸缩缝,这样处理是否合适呢?求助啊在线求助。。。

一个大空间的钢结构展厅,北侧为玻璃幕,分集水器只能放在南墙,展厅南北宽20M,东西宽80M,二层大部分为中空,中空部分高度达到8.2M,有二层的部分层高也有4M,这样的情况甲方要上地暖,我不知道间距多大比较合适,哪种类型的布管合理。。。我现在是按照250的间距,平行型布置,南北平行,20m的宽度设3条伸缩缝,这样处理是否合适呢?求助啊在线求助。。。
免费打赏
qdm_1120
2008年06月01日 21:31:13
2楼
我认为不太合适,第一,有可能有些环路管长较长,而且伸缩缝过多,会给施工带来很大的不便;“平行型布置”是地暖辐射中不得已采用的形式,最好用“回字型”布置,南北分环,把管长控制在100米左右,这样受热较均匀,而且伸缩缝恰好把各个环路分开。
回复
mage780705
2008年06月02日 12:09:35
3楼
首先,地暖是可行的,你为什么不先计算一下热负荷以后再确定管间距呢,这么高,高度附加就不小,还是计算一下,另外,局部二层也要盘管.回字型比较合适,施工方便,而且冷热比较均匀,至于伸缩缝,你设置的可以,不过两个方向都要设置伸缩缝,伸缩缝的设置不影响盘管布置,因为伸缩缝设置在混凝土垫层内,对盘管没有影响.
回复

相关推荐