全剪高层遇问题,跪求高手指导
cookies829
cookies829 Lv.2
2008年05月30日 16:57:10
只看楼主

情况是这样的 一栋高层住宅 高度100 宽度13米 超过了规范中高宽比不宜大于6的要求而且现在风荷载也是按百年一遇的0.85 体型系数为1.4现在y向的墙加了很多可是工况10 y风的位移角还是超了 只有1/760 离1/1000还差一截 y向的墙都快加满了。。。高手指导下如何是好~~~提点意见

情况是这样的 一栋高层住宅 高度100 宽度13米 超过了规范中高宽比不宜大于6的要求
而且现在风荷载也是按百年一遇的0.85 体型系数为1.4
现在y向的墙加了很多可是工况10 y风的位移角还是超了 只有1/760 离1/1000还差一截 y向的墙都快加满了。。。
高手指导下如何是好~~~提点意见
免费打赏
cookies829
2008年05月30日 20:14:03
2楼
顶~~
回复
yangdong6360
2008年06月02日 17:42:55
3楼
山墙通长布置剪力墙,增大Y向大梁高度,还不行,就只能修改规划了
回复
jasonlee131
2008年06月03日 22:53:36
4楼
查一下计算结果,位移角大的地方剪力墙加厚一点试试,还不行就只有找建筑修改方案.
回复
空套空
2008年06月07日 18:32:00
5楼
注册本论坛已经很长时间了。我是越来越喜欢我们的论坛。好资料,好楼主,好论坛。
回复
好极了
2008年06月25日 11:43:59
6楼
如果墙都布满了,那就加墙厚度,另外计算位移的风压可以按50年,看一下地面粗糙度,是不是可以改为c或d
回复
wsp79119
2008年06月25日 19:11:32
7楼
不一定是Y向墙才的原因,可能是局部有一点位移大,建议看那点位移大,把那边加刚,或者把另一边减柔.
回复
wsp79119
2008年06月25日 19:13:26
8楼
你这结构方案不仅仅是位移的问题,结构的整体稳定性也是个问题,看看总信息整体稳定性够不够.
回复
lsd1223
2008年06月25日 23:09:36
9楼
全加墙不是好的方案,
可以在两边做几个对称的柱子
或者适当在Y最外面两边加点X方向的墙
回复

相关推荐

APP内打开