6.2 接零和接地保护6.2.1 在中性点直接接地的路灯低压网中,金属灯杆、配电箱等电气设备的外壳宜采用低压接零保护。6.2.5 保护接零时,在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置,接地装置的接地电阻不应大于10 Ω。6.2.6 在用电设备较少且分散、采用接零保护确有困难且土壤电阻率较低时,可采用低压接地保护。6.2.7 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不应大于 4 Ω。
6.2.1 在中性点直接接地的路灯低压网中,金属灯杆、配电箱等电气设备的外壳宜采用低压接零保护。
6.2.5 保护接零时,在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置,接地装置的接地电阻不应大于10 Ω。
6.2.6 在用电设备较少且分散、采用接零保护确有困难且土壤电阻率较低时,可采用低压接地保护。
6.2.7 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不应大于 4 Ω。
其中第6.2.5条中提到的重复接地,是N线的重复接地?PE线的重复接地?还是N线与PE线的一起重复接地?
N线与PE线一起重复接地的话在变压器与该重复接地点处已经不存在TN-S系统了,N线与PE线实际上没有任何区别.
究竟该怎么理解这个条文,请解答,谢谢.