6.2 接零和接地保护6.2.1 在中性点直接接地的路灯低压网中,金属灯杆、配电箱等电气设备的外壳宜采用低压接零保护。6.2.5 保护接零时,在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置,接地装置的接地电阻不应大于10 Ω。6.2.6 在用电设备较少且分散、采用接零保护确有困难且土壤电阻率较低时,可采用低压接地保护。6.2.7 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不应大于 4 Ω。

6.2 接零和接地保护
6.2.1 在中性点直接接地的路灯低压网中,金属灯杆、配电箱等电气设备的外壳宜采用低压接零保护。
6.2.5 保护接零时,在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置,接地装置的接地电阻不应大于10 Ω。
6.2.6 在用电设备较少且分散、采用接零保护确有困难且土壤电阻率较低时,可采用低压接地保护。
6.2.7 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不应大于 4 Ω。

其中第6.2.5条中提到的重复接地,是N线的重复接地?PE线的重复接地?还是N线与PE线的一起重复接地?

N线与PE线一起重复接地的话在变压器与该重复接地点处已经不存在TN-S系统了,N线与PE线实际上没有任何区别.
究竟该怎么理解这个条文,请解答,谢谢.
免费打赏
si_xt
2008年06月11日 16:13:10
2楼
怎么没有清楚的朋友来澄清一下啊,是这个问题太弱智了么?
回复
lesion
2008年06月14日 23:09:17
3楼
N线除了在电源处(变压器低压中性点)一点接地外,在其它的地方是不能接地的,否则将产生杂散电流等;
而PE线和PEN线可以重复接地,这样可以保证它更接近零电位。
回复
c283434618
2008年06月20日 11:53:52
4楼
12.5.11 架空线和电缆线路
 1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端,其PEN线或PE线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均须重复接地(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50m可除外)。在装有剩余电流动作保护装置后的PEN线不允许设重复接地,中性线(即N线),除电源中性点外,不应重复接地。

说明PE及PEN线可以重复接地,但是中性线(N线),即除电源中性点外,不应重复接地。
回复
cheese98418
2008年09月17日 12:22:52
5楼
学习中:handshake :handshake
回复
zcliang_007
2008年09月24日 09:00:19
6楼
学习、思考一下。。。:lol