经常会遇到这样的问题,空调机是一拖三,这时候室外机和室外机分别供电还是只对室外机供电?室外机和室内机的负荷大约多少?举个例子行吗?我的脑子里一直没有点形象的数据。希望各位不吝赐教。谢谢!!
经常会遇到这样的问题,空调机是一拖三,这时候室外机和室外机分别供电还是只对室外机供电?室外机和室内机的负荷大约多少?举个例子行吗?我的脑子里一直没有点形象的数据。希望各位不吝赐教。谢谢!!
2楼
电源接到室内机,通过端子排接到室外机。我安装维修过空调。
回复
3楼
室内机和室外机的负荷为多少这个问题建议你查看具体的产品规格,因为也有10匹的也有5匹的,也就是说根据机子型号确定功率,总功率是室外机功率加上室内机的功率,配电方式一般两种:1、采用直接对室外机供电,然后由室外机的接线端子向室内机引线,和冷媒铜管一起走线;2、对室外机和室内机分别供电,另外还有信号线,一般为四根信号线,通常采用1.0平方毫米的线径,电源线的线径根据功率大小确定。
回复
4楼
楼上的第一点应该是直接对室内机供电,然后由接线端子引至室外机吧!
回复
5楼
其实有的空调安装的时候确实是先对室内机供电,然后和冷媒铜管一起走线到室外机,但是我个人认为这个方式是不符合空调的设计思路的,因为如果直接先对室外机供电的话,可以减少导线的长度(因为室外机多为三相负荷,而室内机则多为单相负荷,其中原因我想不用解释了吧),而且空调设计时,一般室内机没有接线端子,有的分体机只有一个插座而已;
室内机的功率通常很小,而室外机的功率则比较大,比如一台5匹的一拖三空调,室外机功率大概4.8KW,而每台室内机大概也就是100瓦左右。
当然确实有先给室内机配线的,这样可能造成安装的麻烦
回复
6楼
所有空调的供电方式是厂家定好了的。有从室内机放到室外机,也有从室外机返到室内机!
负荷看说明书!
一般粗约的算法是:N匹就NKW。
回复
7楼
匹即为马力,一马力大约相当于0.75千瓦。供电同意3楼的想法。
回复
8楼
我在做VAV(一拖多)配电时,室内机电源和室外机电源是分开设置。给室内机电源是厂家自已做,我只给他送室外机电源。实际上,室内机电源和室外机电源设计院在设计时已经考虑到了。
回复
9楼
VAV空调配电一般是接到室外机的,我的做法是做一个小箱设一只空开后,由空调安装公司引到室外机!
回复
10楼
谢谢!大概有个了解了!
回复
11楼
内机和室外机的负荷为多少这个问题建议你查看具体的产品规格,因为也有10匹的也有5匹的,也就是说根据机子型号确定功率,总功率是室外机功率加上室内机的功率,配电方式一般两种:1、采用直接对室外机供电,然后由室外机的接线端子向室内机引线,和冷媒铜管一起走线;2、对室外机和室内机分别供电,另外还有信号线,一般为四根信号线,通常采用1.0平方毫米的线径,电源线的线径根据功率大小确定
一看就是做过工程的,讲解得很透彻
回复