负荷很小,可无功补偿仪却投了许多级电容?
nt_wangjie
nt_wangjie Lv.2
2008年05月29日 23:54:56
来自于电站工程
只看楼主

车间里有个分变(1000KVA的变压器、两个电容柜),我发现星期天的时候,两组电容柜中有一组全投,另一组投了两个,这是怎么回事啊,应该不是接线问题(查了)还有,整个车间的无功补偿都有问题,8个分变,总COS¥才0。7左右,很奇怪。考虑几个问题:1、三相不平衡的影响?2、过补?3、补偿仪(上海风华的)难道全有问题?

车间里有个分变(1000KVA的变压器、两个电容柜),我发现星期天的时候,两组电容柜中有一组全投,另一组投了两个,这是怎么回事啊,应该不是接线问题(查了)
还有,整个车间的无功补偿都有问题,8个分变,总COS¥才0。7左右,很奇怪。
考虑几个问题:1、三相不平衡的影响?
2、过补?
3、补偿仪(上海风华的)难道全有问题?
免费打赏
xuhuihong
2008年06月25日 16:05:16
2楼
三相不平衡对这个影响是有,但不大,最可能的是过补
与控制器的用法有关系,不见得控制器装上去就不用管了,还是要对产品参数进行一些设置的。有没有这个产品的说明书可以发一份给我看吗?QQ390253367
回复
姜振祥
2008年07月04日 12:04:08
3楼
我估计是你对补偿控制仪的参数没有设置合理啊,所以才会那样啊:D :D
回复
winsky911
2008年07月05日 18:22:06
4楼
1。查查取样电流互感器
2。补偿仪问题
3。电容是否失效
回复
zjbaiyu
2008年08月10日 12:04:42
5楼
是不是进线电压太低了啊?
回复
sqf-zx
2008年08月13日 09:19:50
6楼
补偿器坏了,华风补偿器太水,我知道的。
回复
taoyuan80
2008年09月02日 22:41:45
7楼
在负荷很小的时候先可以不用打在自动位置投切电容器,如果不确定是否过补偿,将转换开关打到手动位置,将补偿电容器全退出,看下系统的有功无功各多少,算下功率因素和测量的是否一致,这时再根据功率因素逐档手动投入电容器,补偿到考核值后就行了。这样也容易直观的判断是否电容器坏或补偿器坏。
回复