主变通过9根电缆送至小室堆积在一起。运行安全吗
yinchenghao
2008年05月29日 19:05:55
只看楼主

330kV变电站,主变容量36万千伏安。2台主变就是18根35kv高压电缆。发热问题大吗?

330kV变电站,主变容量36万千伏安。2台主变就是18根35kv高压电缆。发热问题大吗?
免费打赏
lingxuct
2008年05月29日 22:34:39
2楼
有点不可思议,360MVA主变的35KV侧(近6KA电流!)用电缆接到母线?!楼主的疑虑是对的,18根电缆(不用说堆积在一起)并排放也会发热,需要在支架上分开放,还需要交叉换位,防止电流产生的自感电动势影响电流在电缆上分配不匀。

大容量变压器低压侧应用母线(铜排)或(多根)钢芯铝绞线连接,不宜用电缆。
回复
lovewxh
2008年05月31日 16:05:24
3楼
根据楼主的说法,发热是很大,但是电缆都是会发热的,只要按照楼主敷设方式,载流量满足要求就可以了。对于主变低压册进线采用电缆进线应该设专用电缆沟,不知道楼主怎么敷设的。另外,每台主变9根电缆,我实在怀疑是否满足低压侧工作电流的要求。
另外,不同意二楼说的,用铜排也不容易满足工作电流的需要,铜管母是可行的。电缆敷设时已经采用单芯电缆,只要A、B、C三相共三根组成一组,品字形敷设,共3组,可以解决电缆产生的涡流,如果敷设条件满足,可不用金属铠装电缆,这样电缆敷设时容易弯曲。
回复
han1983tao
2008年06月01日 15:53:44
4楼
低压侧容量是高压侧的一半 低压额定电流满足要求。楼上的对管母比排好一点,现在的电缆有不锈钢铠装电缆 小涡流的
回复
lfd
2008年07月25日 23:22:25
5楼
低压侧容量是高压侧的一半 低压额定电流满足要求。楼上的对管母比排好一点,现在的电缆有不锈钢铠装电缆 小涡流的
回复
zcliang_007
2008年08月30日 10:04:38
6楼
谢谢楼上的大侠的讲解。。。:handshake
回复
szh0111
2012年04月10日 17:55:05
7楼
(1)主变容量为36万,35kV侧是否为其一半,是18万;
(2)电缆肯定为单芯的,其截面多大;
(3)就是18万,每相也需要400的电缆6根(至少也要5根)并联,三相就是18根;你说的两回共18根,还是有很大的疑问。
回复