基础加固
wuxinghongqi0808
2008年05月28日 21:31:47
来自于地基基础
只看楼主

着急,请各位高手赐招,多谢了!2005年建成的两五层(22M高,柱距7.8mX7.8m)钢筋砼框架结构,间距为25m,现在两建筑间的25M范围内建一七层(26m高,柱距7.8mX7.8m)的钢筋砼框架结构,原结构边柱独基为4400X4400,现在基础计算下来边柱条基为2300mm,有两种方案:一是新建建筑两边各悬挑3.5m左右,使新建建筑与原建筑基础完全脱离;二是新建建筑柱与原建筑柱间距不大,将基础加固做成双柱基础,但这时有一个问题,新建建筑沉降会比原来建筑较大,此时对新加固的双柱基础影响有多大?

着急,请各位高手赐招,多谢了!
2005年建成的两五层(22M高,柱距7.8mX7.8m)钢筋砼框架结构,间距为25m,现在两建筑间的25M范围内建一七层(26m高,柱距7.8mX7.8m)的钢筋砼框架结构,原结构边柱独基为4400X4400,现在基础计算下来边柱条基为2300mm,有两种方案:
一是新建建筑两边各悬挑3.5m左右,使新建建筑与原建筑基础完全脱离;
二是新建建筑柱与原建筑柱间距不大,将基础加固做成双柱基础,但这时有一个问题,新建建筑沉降会比原来建筑较大,此时对新加固的双柱基础影响有多大?
请大家帮忙出出主意哪种方案好一点,为什么,
免费打赏
xudongming2000
2008年09月25日 22:03:06
2楼
第一中方案要好,更科学合理。
回复
mr_chen09
2009年04月02日 10:32:31
3楼
好怪的方案 啊
悬挑3.5 好吓人 啊 一般得控制在2.5m的范围
新建筑看能不能改桩基
回复
amuking
2010年07月20日 07:57:45
4楼
的很感谢你那!!!支持!!!
回复

相关推荐