求助:防火规范这两条是否矛盾?
szsj52878440
2008年05月28日 18:49:56
只看楼主

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池。其中第二条:市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 是否可以这样理解:(1)市政给水管道为枝状,且室内外消防用水量之和小于25L/s时。 (2)只有1条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s时。 可不设消防水池? 8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池。其中第二条:市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
是否可以这样理解:(1)市政给水管道为枝状,且室内外消防用水量之和小于25L/s时。
(2)只有1条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s时。
可不设消防水池?

8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1、室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状;
2、向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。

根据前面一条:只有1条进水管,区内环状管网。室内外消防用水量之和小于25L/s,不设消防水池。这种情形是成立的。
但是后面一条:又必须保证2条进水管。
这两条规范是否矛盾?

请各位帮我解答一下。
免费打赏
51578921
2008年05月29日 20:44:15
2楼
规范是有矛盾,用词含糊,询问建筑设计防火规范的主编单位 天津消防研究设计所 也含糊其辞。
我是这样理解的,不知道对不对,8.6.1是水源的问题,8.2.7是进水管的问题。
8.6.1可以单水源供水,但单水源也必须2条进水管接环网。
8.6.1(2)只有1条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s时。这种情况是不应存在的。
回复

相关推荐