有的电流互感器一次电流写的是200A,有的是2×200A,有什么区别啊,还有参数中有二次组合和准确级有什么区别,二次额定输出有的按电阻,有的按VA,要是进行连接导线选择时,VA的怎么来选,怎么转换为欧姆啊,0.2准确级的额定欧姆是多少啊,谁能给我一一作答啊,请各位帮助谢谢了

有的电流互感器一次电流写的是200A,有的是2×200A,有什么区别啊,
还有参数中有二次组合和准确级有什么区别,二次额定输出有的按电阻,有的按VA,
要是进行连接导线选择时,VA的怎么来选,怎么转换为欧姆啊,
0.2准确级的额定欧姆是多少啊,
谁能给我一一作答啊,
请各位帮助
谢谢了
免费打赏
互感器
2008年06月25日 19:39:04
2楼
200A就是额定电流为200A
回复
互感器
2008年06月25日 19:39:31
3楼
2×200A表示这台互感器可以作200和400A使用
回复
互感器
2008年06月25日 19:41:02
4楼
0.2准确级的额定欧姆没有一定,互感器的额定输出以VA表示。
例如额定输出10VA,那么换算成欧姆就是0。4
回复
heyanming123456
2010年06月13日 00:10:53
5楼
:kiss:
回复
飘逸黑雪
2010年06月13日 10:33:29
6楼
:time: :lol :) :hug:
回复
huang696
2010年06月13日 11:53:33
7楼
:handshake
回复
jwssxyl888
2010年06月15日 15:21:59
8楼
:)
回复
renyihu
2010年06月27日 21:51:49
9楼
:time:
回复
hweel
2010年06月28日 12:33:00
10楼
有些电流互感器的一次有串联和并联两种方式,这说明这种CT有两种额定电流可以选,比如说串联时变比是2000的,那当它作并联方式时变比就为4000,串并联选择通过改变CT一次的连接片连接方式来选择
回复
hweel
2010年06月28日 12:34:50
11楼
因为CT的二次绕组一般有好几组,它们分别做不同的用途
有的是给保护用的,有的是给测控用的,有的是给计量用的
不同用途的绕组它们的精度是不同的