发电厂中电压互感器二次B相接地是什么意思?
zhaolei6362622
2008年05月28日 08:53:58
来自于变压器
只看楼主

发电厂中电压互感器二次B相接地是什么意思?有什么作用?发电机大轴的接地方式是什么?直接接地还是悬浮接地?与一般的接地一样吗?

发电厂中电压互感器二次B相接地是什么意思?有什么作用?发电机大轴的接地方式是什么?直接接地还是悬浮接地?与一般的接地一样吗?
免费打赏
yesok3w
2008年05月28日 16:45:14
2楼
二次B相接地是为了与母线PT的同期电压配合消除角差
回复
sllianyong
2008年05月31日 11:54:47
3楼
简化同期开关装置的接线,减少同期开关的档数。PT一次保险作用防止本身故障对线路的影响,PT二次保险的作用防止过负荷。
回复
zhaolei6362622
2008年06月03日 12:39:29
4楼
在讲详细点好吗?那里有这方面的资料呀?
回复
yesok3w
2008年06月04日 10:25:14
5楼
二次B相接地: 电厂升压变为YD11接线,发电机侧同期电压取自机端电压互感器VAB,母线侧同期电压取自母线电压互感器开口三角绕组-VB,两者都是100V,相位一致。
回复
chengfuchun70
2008年06月27日 11:52:08
6楼
1 、简化同期界线 2、根据安全规程规定电压互感器二次侧必须有一定保护接地,保证人身和设备安全,根据习惯性一般选择B相接地,但其他点不在接地防止两点接地短路。
回复
sushibo4321
2008年06月27日 14:30:00
7楼
楼上的解释适合水电站吗?
有一批水电站的 PT柜,好像也是这样接的 ;
能不能帮忙具体解释一下!
回复

相关推荐