我是做开关柜的,在实际工作中,经常会遇到零序互感器的选择问题,有的工程只要求孔径,对其他电气参数无任何要求,此时,我们在采购的时候也就不要求,经咨询互感器厂家,其默认的变比一般是50或者60/1A,最近在一个项目中,设计院对零序互感器的要求是75/5 5P20,这样厂家很难做到;想要请教各位:零序互感器的参数该如何选取(精度、变比、容量)
我是做开关柜的,在实际工作中,经常会遇到零序互感器的选择问题,有的工程只要求孔径,对其他电气参数无任何要求,此时,我们在采购的时候也就不要求,经咨询互感器厂家,其默认的变比一般是50或者60/1A,最近在一个项目中,设计院对零序互感器的要求是75/5 5P20,这样厂家很难做到;想要请教各位:零序互感器的参数该如何选取(精度、
变比、容量)
2楼
斑竹,赶紧给解释下啊。我这个也不太清楚,怎么大家交流氛围不是那么浓呀,这个帖子都沉底了,我给顶上去,请教各路高手解答。
回复
3楼
顶一下
我从事变电运行第一次听说零序电流互感器还有变比,不过理论上讲,应该有变比,因为继电保护装置的额定电流最大就是5安。零序电流互感器,原理上讲就像一只穿心式的电流互感器,把零序电流看作是一次电流,除以变比,就是二次侧反映的电流。对于开关柜内装的零序电流互感器无非10、35kV的电压等级,零序电流一般不超过15A,应该没必要考虑变比。
回复
4楼
这个问题也是我想知道的,希望高手解答
回复
5楼
希望那个解释一下 我们大家也好跟着学习学习
回复
6楼
这个问题很值得学习哦,我也碰到了,希望版主出来给大家解释一下
回复
7楼
“经咨询互感器厂家,其默认的变比一般是50或者60/1A,最近在一个项目中,设计院对零序互感器的要求是75/5 5P20,这样厂家很难做到;”
就问这个设计,这种零序电流互感器他是从哪个样本上找的,那样本上是哪个厂生产的。如果他是拍脑袋想的,也只能让他再拍出实物来!!!
回复
8楼
lingxuct 发表于 2008-11-24 05:43 “经咨询互感器厂家,其默认的变比一般是50或者60/1A,最近在一个项目中,设计院对零序互感器的要求是75/5 5 …版主,你好,我请教一下问题,在选择零序电流互感器时,有的型号是LJ,说是接地保护;另一种是LX,说是零序保护,这样是什么意思啊,怎么选择零序电流互感器还分接地保护盒零序保护吗,之前有同事说只选择管径就可以了,请指教,谢谢!
回复
9楼
同样的意思,只要电缆能穿过就可以,当然变比要合适。
回复
10楼
互相学习共同进步
回复
11楼
低压是有变比的,中压没有。
回复