有关漏电火灾报警设计的问题
yam
yam Lv.5
2008年05月27日 14:25:06
只看楼主

我要做一个办公楼,22层,月2万平方米,在地下一层设变电所,请问要不要做漏电火灾报警系统?

我要做一个办公楼,22层,月2万平方米,在地下一层设变电所,请问要不要做漏电火灾报警系统?
免费打赏
gdx8785
2008年05月27日 14:36:07
2楼
GB50045-95
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
回复
yam
2008年05月27日 14:48:40
3楼
宜就是可做可不做喽?
回复
gdx8785
2008年05月27日 15:22:55
4楼


你对规范中的"宜"这个词的理解有很大的误区.请看一下规范附录的用词说明
回复
yam
2008年05月27日 15:50:07
5楼
我看了条文说明,也没有强调一定得做啊!只说了实际应用时确实能发现火灾隐患,因为我所做项目的业主希望在不违反规范的前提下按经济的方案设计,所以我才有此一问。
回复
gdx8785
2008年05月27日 16:05:07
6楼


附录B 本规范用词说明

.......................

(3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。

回复