问个家用空调很简单的问题
xt1020
xt1020 Lv.2
2008年05月27日 11:42:31
来自于中央空调
只看楼主

由于不是暖通专业,对空调不是很熟悉,问个很简单的问题一个业主问我,家里一个10平米的房间,正常装一台1P空调就够了,但如果在该房间装台2P空调,正常使用起来是不是就2P的会比1P的耗多很多电量,还是和1P的差不多。

由于不是暖通专业,对空调不是很熟悉,问个很简单的问题
一个业主问我,家里一个10平米的房间,正常装一台1P空调就够了,但如果在该房间装台2P空调,正常使用起来是不是就2P的会比1P的耗多很多电量,还是和1P的差不多。
免费打赏
minyan11
2008年05月27日 13:38:14
2楼
2P的耗电多。

效率最高点应该发生在功率匹配最佳时。典型的大马拉小车,同样是5吨货物,用5吨的卡车拉和用10吨的卡车拉,哪个费油呢?
回复
xt1020
2008年05月27日 15:00:50
3楼
我当然知道2P多,但会不会耗足2P的功率呢,不可能吧,在温度达到要求的温度,压缩机会停机,那2P机的实际会耗多少电呢
回复
马克
2008年05月28日 11:25:27
4楼
耗电应当是2p功率,当室内温度到达设定温度是,压缩机停机.室温不符合,压缩机再开启.
配2p空调,室内温度达到设定温度所需时间会缩短,这样压缩机会频繁启停,对电网的稳定造成影响.
而且耗电量也比1p的多.
回复
gigi3721
2008年05月30日 15:50:35
5楼
如果用的变频的空调,耗电肯定比1P的多,但是不到2P额定功率
回复
wangwangyuxia
2008年06月19日 14:59:42
6楼
耗电肯定多,但不会是倍数关系,这样制冷速度快,能耗稍微偏高,主要还要看空调的能耗级别。
回复
yjlu5
2008年06月25日 08:17:16
7楼
2P多耗电的原因:1,启动电流大些:2。制冷快,自然房间的冷量损失就快,NNNDANG当然耗电多
回复
sybbluesky
2008年07月04日 12:36:04
8楼
2P耗电多是多一些,但制冷速度快啊,耗电多也多不了很多,如果一定要说节能,那现在所有在配的空调都是瞎搞的,每平方所需制冷量需要多少?去热负荷计算去算一下,配置都大大超过热负荷计算值,但完全按热负荷计算还存在一个制冷时间长短的问题.所以现在暖通行业都是把余量放得很大.
回复
zfzfww
2008年07月04日 16:58:19
9楼
8楼说到点子上了.
其实不外乎使用者到底看中的是制冷效果还是经济性的问题.
回复
gbao26710
2008年07月06日 08:36:48
10楼
总的来说,1P与2P空调机做的有用功是一样的,如果空调机的能效比相同的话,其耗电量是一样的。但1P空调的能效比要比2P的高,所以相对来说,1P的空调耗电少。两者相差大概为10%。
回复
zhaohui0208
2009年07月13日 22:19:51
11楼
那要看怎么计算了,设计手册等工程计算都是采用偏大计算的,自己可以按实际计算一下
回复

相关推荐

APP内打开