其实,这么多年来,一直都不是特别确切的明白:住宅楼首层排水都采用单独排放,到底是为什么?请大家赐教!感激!

其实,这么多年来,一直都不是特别确切的明白:住宅楼首层排水都采用单独排放,到底是为什么?请大家赐教!感激!
免费打赏
空01
2008年05月27日 13:17:03
2楼
看看给排水设计规范吧,简单的说是为了防止底层有污水反溢;也可以不做单独排的,但要底层支管接管要和立管的横干管排放点至少有700的距离。但如果这样一做就要穿结构地梁了,就不方便了,所以一般做就是底层直排了,或是设架空层
回复
wdls168
2008年05月27日 22:07:32
3楼
700不够吧,应该是1500
回复
zlj19780311
2008年05月29日 23:02:59
4楼
基本意思懂了,谢谢。
回复
xiao419
2008年06月04日 17:44:57
5楼
低的距离和管径有关的
回复
xyn123
2008年06月09日 20:55:46
6楼
具体要求查给排水操作规程规定。
回复
isky
2008年06月11日 10:52:59
7楼
哈哈。。楼主真逗乐~~~~
回复
hlj-396
2008年06月11日 13:59:46
8楼
《建筑给排水》规范的第4.3.12条说的明白。要是还不清楚为什么要这么做的理由看看条文解释。
楼上的平时都不看规范的!
回复
wangbaowy
2008年06月11日 16:23:28
9楼
史上最全水暖电资料免费下载
找水暖电资料不必东奔西走,到筑龙水暖电全有!不需要任何积分及门槛,只要免费注册一个用户名就能马上下载海量资料!高速下载!
给排水:
图纸:3000多套;设备选型:80套;水处理工艺:100套;软件:500多个;论文:15000多篇;设计方案:220个;计算实例:239;毕业设计:700多套;施工组织设计:700多套;施工方案:364;
节点详图:1000多套;调试方案:44套;临水方案:50套;施工工艺:191套;施工工法:72套;技术交底:117套;作业指导书:78套;QC成果:32套;
注册考试资料:100多套;其它:1000多套。

暖通:
论文:13000多篇;图纸:2600多套;节点详图:200多套;施工工艺:300多篇;施工组织设计:300多篇;施工方案:300多篇;技术交底:100多篇;
施工工法:100多篇;毕业设计:300多套;常用数据:400多篇;讲义讲稿:100多篇;QC成果:13篇;作业指导书:100篇;工程流程图:36套;
计算实例:72篇;暖通软件:200多套;注册考试资料:86套;其他资料:700多套。

电气:
图纸 4558 ;节点详图 397 ;设备选型流程图 55;常用数据 466 ;标准规范 573;计算实例 170 ;软件 361;施工组织设计 474 ;施工方案 741 ;施工工艺 193;
施工工法 57;技术交底 129 ;作业指导书 251;管理资料 48;QC成果 19;工程总结 13;试验资料 8 ;竣工资料 5;
方案展示 68;一级建造师 30;二级建造师 5;注册电气 6 ;考试资料 23;讲义讲稿 496;视频资料;毕业设计 219 ;
专业论文 16480;其他资料 721;综合布线 155

下载地址:http://bbs3.zhulong.com/forum/detail4499479_1.html

回复
korterry
2008年06月11日 17:02:45
10楼
9楼好恶心~
最讨厌主龙网喇~什么都要钱
回复
congbebeto
2008年06月11日 19:34:20
11楼
呵呵,而且还是做了很多年设计的。
回复

相关推荐

APP内打开