如果机组的负荷已经根据需要计算好,那么,地埋管的数量还有形式,还有打井数怎么确定呢?谢谢!
如果机组的负荷已经根据需要计算好,那么,地埋管的数量还有形式,还有打井数怎么确定呢?谢谢!
22楼
呵呵,根据地下土壤与埋管换热性能参数来设计,确定一米埋管大致的换热量,根据总换热量算出需求的埋管总长度,根据打井的深度,确定打井的数量!
回复
23楼
首先计算出总冷负荷,然后根据当地土壤的换热系数取得当地土壤深度的换热量,选择地埋管的管径尺寸、管井深度,用冷负荷/换热量/管井深度,就计算出多少眼井了。
回复
24楼
国内都i是估算多哦,现在这一快计算资料很少的哦,都是国外的
回复
25楼
新人,学习中!呵呵!
回复
26楼
:time: 学习中
回复
27楼
地埋管地源热泵这个没听过,等找一下
回复
28楼
大概估算就可以了
回复
29楼
新手 不懂啊:)
回复
30楼
回复
31楼
是井下的每米换热量,不是管子的换热量,是不用再除以2了
回复