新人请教,地源热泵中,地埋管数量怎么计算啊
linlin8211
linlin8211 Lv.2
2008年05月25日 21:39:17
来自于热泵工程
只看楼主

如果机组的负荷已经根据需要计算好,那么,地埋管的数量还有形式,还有打井数怎么确定呢?谢谢!

如果机组的负荷已经根据需要计算好,那么,地埋管的数量还有形式,还有打井数怎么确定呢?谢谢!
免费打赏
orchiddai
2011年03月21日 14:51:52
32楼
不会吧 真有这么问的 国家有相关规定啊 《地源热泵系统工程技术规范》有计算过程的
回复
sbbsliang
2011年03月28日 13:18:11
33楼
以热负荷为基准进行计算的
需岩土热响应试验确定单位长度换热量
施工规范规定埋管间距为3-6m,需调整间距保证占地面积够用
回复
ywq200810
2011年03月29日 14:50:09
34楼
有公式可以计算
回复
wh7390707
2011年04月02日 16:31:53
35楼
现在也是遇到类似的情况~希望明确算法啊
回复
lst821103
2011年04月03日 16:22:29
36楼
这样的估算基本上也可以了、
回复
imummyi
2011年05月21日 21:35:26
37楼
全估算 双U 70W,延米,非管延米!!!!
回复
lihui9903
2011年06月03日 15:54:56
38楼
按照实验数据每延米得换热量为每米多少瓦,确定每个孔的深度,确定单口孔的换热量,再根据项目的总冷负荷,确定项目的总孔数。
回复

相关推荐

APP内打开