新人请教,地源热泵中,地埋管数量怎么计算啊
linlin8211
linlin8211 Lv.2
2008年05月25日 21:39:17
来自于热泵工程
只看楼主

如果机组的负荷已经根据需要计算好,那么,地埋管的数量还有形式,还有打井数怎么确定呢?谢谢!

如果机组的负荷已经根据需要计算好,那么,地埋管的数量还有形式,还有打井数怎么确定呢?谢谢!
免费打赏
qinren1314
2010年04月22日 11:50:55
12楼
:) :time: :victory: :handshake :)
回复
guanbaolei
2010年04月22日 18:00:36
13楼
出租空压机13853674066
回复
poulchina
2010年05月05日 11:38:15
14楼
为给设计提供强有力依据,最好做岩土热物性试验,得出每延米换热量
回复
yzhchlan
2010年05月05日 16:02:43
15楼
别人问的是地埋管数量,下面答的基本是费用。
我们一般推荐外国客户: 水平埋管 40-60m/kW, 垂直埋管 20-40m/kW
回复
ghg898
2010年05月05日 16:19:51
16楼
根据井水的出水量
回复
空调通风01
2010年05月08日 14:34:17
17楼
晕,怎么又出来出水量了。
回复
fanquanwei
2010年05月25日 17:08:04
18楼
给你举个例子,机组的负荷300KW地埋管的换热能力是45W/M那就需要地埋管300000/45=6666.7米,如果你打井80米深那需要6666.7/80/2=41.6口井为什么要除以2呢因为下的是U形管,
回复
aping0007
2010年05月29日 14:41:04
19楼
:time: :time: :lol ,新人学习!
回复
northyang
2010年05月29日 15:54:26
20楼
这个不是一句话就能给你概括的啊。兄弟,有问题加我吧1258609457
回复
frabbin
2010年06月03日 23:56:40
21楼
给你举个例子,机组的负荷300KW地埋管的换热能力是45W/M那就需要地埋管300000/45=6666.7米,如果你打井80米深那需要6666.7/80/2=41.6口井为什么要除以2呢因为下的是U形管,

这个算法有问题,关注一下。
支持热物性测试,然后定管长。但是项目太小可以参考一下间接资料,之前项目数据,经验值估算。个人认为两千平米估算完全可以,但这个例子,貌似有问题。
直说吧,不出意外,这样算换热肯定不够。15楼的意见可以考虑。
回复

相关推荐