人防染毒区怎么划分
deusr324
deusr324 Lv.2
2008年05月25日 18:13:44
来自于通风排烟
只看楼主

地下人防滤毒室的风管大都按设计(3mm),染毒区包括那些位置?包含战时风机房吗?谢谢!

地下人防滤毒室的风管大都按设计(3mm),染毒区包括那些位置?包含战时风机房吗?谢谢!
免费打赏
toplhc
2008年05月25日 19:34:27
2楼
人民防空地下室设计规范

第3.1.7条
回复
deusr324
2008年05月31日 14:55:42
3楼
谢谢,上校!
回复
攻城师84035
2014年12月09日 18:57:56
4楼
谢谢,看了设计规范
回复
wangyaguang
2016年04月15日 16:14:18
5楼
物资库中的集气室 按染毒区还是清洁区 ?个人认为应该按清洁区。
回复
小人物001
2016年10月20日 23:13:30
6楼
2.16 防空地下室中能抵御预定的爆炸动载荷作用,但允许染毒的区域。
3.17 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程以及食品站、生产车间、区域供水站、电
站控制室、物资库等主体有防毒要求的防空地下室设计,应根据其战时功能和防护要求划分染毒区与
清洁区。其染毒区应包括下列房间、通道:
1 扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、洗消间或简易洗消间;
2 医疗救护工程的分类厅及配套的急救室、抗休克室、诊察室、污物间、厕所等。
3.1.8 专业队装备掩蔽部、人防汽车库和电站发电机房等主体允许染毒的防空地下室,其主体和口
部均可按染毒区设计。
回复
思想集大成者
2017年05月03日 10:11:25
7楼
看住密闭门