现在消防要求末端为双电源切换,可是单位只有一路10KV电源进线,设计单位设计两台变压器供电,可是用电负载较小,这样运行成本加大,这样双电源有没有必要,请指教。谢谢
现在消防要求末端为双电源切换,可是单位只有一路10KV电源进线,设计单位设计两台变压器供电,可是用电负载较小,这样运行成本加大,这样双电源有没有必要,请指教。谢谢
2楼
消防设备都要求双电源供电的。
设计时要用两台变压器的,负荷量小的话,可以选两台容量小一些的变压器,把两台变压器采用并列运行的方式。正常运行时只投入一台工作。
回复
3楼
不一定要用两台变压器吧?另一路电源可以从别的地方直接引过来市电就行了。
Q群 62554723 工厂电控及其自动化有兴趣的可以加入。
回复
4楼
可以一台变压器,另一路可以用市电,容量符合消防所需就可以了.而且可以把变压器的电源设为主电,市电为备电,这样平时就不用市电的电.
回复
5楼
一台也没关系,只要引自两条独立的母线就行,简单说就是取自两台低压柜的电源,负荷小的时候停一台变压器,就行了,你不有母联柜呢吗。要看设计院的要求而定,给你设计成什么等级了。
回复
6楼
双回路和双电源的概念不一样。
先搞明白是负荷是需要双回路还是双电源供电。
回复
7楼
谢谢大家的指教!因为有高压进线,就不能有低压进线了。消防要求在末端有双电源进行切换,应该叫双电源供电了。
回复
8楼
如果仅为照明建议用蓄电池和市电,要其它负载,确实没有双电源进入,就用发电机和市电。
回复
9楼
消防设备现在都要求双电源供电.
市电+发电