7度地区幼儿园,高度小于30m
aiko
aiko Lv.10
2008年05月25日 09:39:19
只看楼主

7度地区幼儿园,高度小于30m,虽然是采用混凝土框架结构,抗震措施是否要按照8度取用?计算时候应该按照7度,但是抗震等级如何取用?是不是计算时候按3级,措施按照2级?

7度地区幼儿园,高度小于30m,虽然是采用混凝土框架结构,抗震措施是否要按照8度取用?计算时候应该按照7度,但是抗震等级如何取用?是不是计算时候按3级,措施按照2级?
jasonlee131
2008年06月18日 23:17:02
2楼
《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223—2004)第6.0.8条:教育建筑中,人数较多的幼儿园、小学的低层教学楼,抗震设防类别应划为乙类。这类房屋采用抗震性能较好的结构类型时,可仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。

建议你还是按8度设防二级抗震来做吧。