关于套筒连接部位问题请教
nicolaszqj
nicolaszqj Lv.2
2008年05月24日 11:16:42
来自于建筑施工
只看楼主

梁柱端部抗震非连接部位,在03G101-1(03年10月版本)中规定了套筒连接也是要避开的Hn/3或者Hn/6。但是在2003版的钢筋机械连接规程里面,又规定了只要接头百分率不大于50%,就可以在抗震的任何部位使用。不知道如何处理这个问题啊?好像两个规范是相互冲突的呢。

梁柱端部抗震非连接部位,在03G101-1(03年10月版本)中规定了套筒连接也是要避开的Hn/3或者Hn/6。但是在2003版的钢筋机械连接规程里面,又规定了只要接头百分率不大于50%,就可以在抗震的任何部位使用。

不知道如何处理这个问题啊?好像两个规范是相互冲突的呢。
changkongwuxian
2008年05月25日 21:57:03
2楼
03G101不是规范,只是用来知道施工的图集,它把规范细化了,照图集做吧
回复
bfssya
2008年05月27日 12:55:40
3楼
两个要求都要同时满足。
回复
andyhe0528
2010年06月02日 10:35:51
4楼
我觉得应该以规范为准
回复
乐丰
2010年06月02日 15:41:39
5楼
要注意规程里是对套筒接头强度等级做了划分的,要看你的设计图纸要求是几级的接头连接,而且要注意接头抗拔实验结果显示的是满足几级要求。其实规程和图集的要求还是统一的,规程里面大量用词为“宜”,就是应该尽量满足图集的要求,同时规程又给施工留了条后路,就是实在无法满足图集时,可以按照规程要求按接头等级来确定接头位置和接头百分率。
回复
hcw_831
2010年06月02日 19:53:11
6楼
套筒接头有本规范书的,一般二级的套筒接头是不用分部位的,但要错开
回复
martyn_1981
2010年06月02日 22:53:39
7楼
国标的钢筋直螺纹连接技术规程中说的非常清楚了,二级接头就可以用在任意部位(见规范后的说明)
回复
yyj5689
2010年06月07日 07:43:10
8楼
套筒接头有本规范书的,一般二级的套筒接头是不用分部位的,但要错开