在万级里面做百级(FFU)不做回风墙行吗?
dreamsmile
dreamsmile Lv.3
2008年05月24日 01:03:22
只看楼主

在一个万级车间里在做一个小的百级车间,通过FFU能行吗?不做高架地板行吗?

在一个万级车间里在做一个小的百级车间,通过FFU能行吗?不做高架地板行吗?
免费打赏
qgpei1225
2008年10月09日 07:56:30
12楼
我觉得这样的方案和加个回风墙,用高效风口送风的代价大
回复
luzi822
2008年12月05日 15:16:13
13楼
其实现在的规范定的标准都是偏高的,出于节能和经验的考虑,现在的0.5@100级完全用不着单向层流,所以并不需要一定要铺高价镂空地板。但一定要保证上送下回,楼主可以多开几个回风口。
回复
dreamsmile
2010年10月18日 07:23:16
14楼

就当是洁净棚,好样的:handshake
回复
yeshanting1
2010年10月31日 11:37:15
15楼
层流罩四周加软帘就能实现了
回复
malong880219
2010年11月01日 12:22:33
16楼
在FFU周边增加回风口,FFU用帘子挡住?
回复
tianyazhihuo
2010年11月03日 23:51:56
17楼
1。做隔间,留一个门挂帘子,不到地面,隔间内需要的地方满布,不设回风,回风充门口帘子下泄出。
2。全部挂帘子,高度不到地面,里边满布FFU,回风从帘子下部回到万级区域。
回复
jiangjunjie4
2014年08月17日 17:18:22
18楼
这个问题 要学习 一下
回复
fq901012
2014年08月18日 16:43:01
19楼

可以测试之后完全达到要求
回复
handey627
2014年08月28日 00:12:06
20楼
面积小的话,可以这样子做。如果百级的面积大的话,建议做高架地板
回复
fyq3288
2014年08月28日 13:43:30
21楼
tianyazhihuo 发表于 2010-11-3 23:51 1。做隔间,留一个门挂帘子,不到地面,隔间内需要的地方满布,不设回风,回风充门口帘子下泄出。2。全部 …没看懂,1。做隔间,留一个门挂帘子,不到地面,隔间内需要的地方满布,不设回风,回风充门口帘子下泄出。2。全部挂帘子,高度不到地面,里边满布FFU,回风从帘子下部回到万级区域这个形式什么样啊,有效果图吗??QQ:1197253928@qq.com 有的话发邮箱谢谢了