单根单相电缆穿金属管会有涡流,怎么进建筑?
漫天飞雪
2008年05月23日 13:59:54
只看楼主

规范上说单根单相电缆穿金属管会有涡流,那10kv高压,超过95平方就直径太大,要单相单根穿管了,请问进建筑和过马路时怎么机械保护呢?

规范上说单根单相电缆穿金属管会有涡流,那10kv高压,超过95平方就直径太大,要单相单根穿管了,请问进建筑和过马路时怎么机械保护呢?
免费打赏
lingxuct
2008年05月23日 15:44:37
2楼
不穿导磁性能好钢管,可以做电缆沟(三相一起过),实在没办法了,用不锈钢管!
回复
漫天飞雪
2008年05月23日 16:33:51
3楼
电缆设计规范5.4.1明确规定:交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路的钢管.

请问分隔磁路的钢管是什么,哪里有卖?
回复
vip01
2008年05月23日 16:59:33
4楼
10kV95平方电缆也不是很粗,为什么要用单芯?
回复
qbw4607
2008年05月23日 19:59:17
5楼
回答3楼问题
分隔磁路的钢管是在普通钢管上沿纵向切割一条缝隙,可以使用机械加工或气割。
为保证强度可以使用铜焊条用气焊填充缝隙。
回复
cmf19811220
2008年05月23日 21:47:10
6楼
规范上的意思应该是单芯穿时会有涡流吧?单相线只要相线、PEN线同穿一根管就不会有涡流了
回复
c283434618
2008年05月23日 22:55:33
7楼
可以做电缆沟敷设的,这个方便施工,价钱也很低的。呵呵
回复
qjf8061
2008年07月02日 13:12:14
8楼
95的电缆很小的呀
干吗要分开走呀,三条一起走一个管过去不就好拉.10KV的电缆过马路你不可能埋的很浅,所以你可以选足够的管子过三条呀.呵呵
回复
加肥猫
2008年07月04日 17:48:11
10楼
单芯电缆“品”字型敷设
回复
zcliang_007
2008年07月08日 15:20:59
11楼
可以采用高强玻璃钢管(8mm厚)。。。其实,95的电缆不算太大,定然全可以穿在一根管内。:lol
回复
hhsscc
2008年07月08日 17:40:05
12楼
穿不发生涡流的管才啊!如硬质塑料管.
回复

相关推荐

APP内打开