2楼
原则上是要样本详细资料计算
在缺乏资料的前提下,可以参考事故通风最小换气次数12次/小时
回复
3楼
你好
根据气体灭火系统设计规范的条文解释6.0.4灭火后,防护区应及时进行通风换气,换气次数可根据防护区性质考虑。通信机房、计算机机房可按每小时5次。是不是可以认为变电所的换气次数也可以按5次计算?
回复
4楼
我认为是可以的,防护区通风换气只是在灭火结束后排除灭火用气体,保护后面进入火场人员安全,时间上目前没有限制。变电所可以利用平时排风系统兼作此功能,一般换气次数都比较大。省一套系统。
回复
5楼
国标图集常见问题分析里
说不小于4次
我平时是按这个来的
由于平时通风量比这个大
设计时
直接按平时换气次数取了
就是4#楼版主的做法
回复