一个厂区的路灯设计,路灯回路采用TN-C-S形式,请教是否加漏保?如设了要多大的额定剩余电流?

一个厂区的路灯设计,路灯回路采用TN-C-S形式,请教是否加漏保?如设了要多大的额定剩余电流?
免费打赏
飞影道人
2008年05月23日 21:30:39
2楼
路灯最好采用TT接地形式,不用漏电。
回复
cmf19811220
2008年05月23日 21:41:48
3楼
当然要用漏电保护,一般是用TN-S接地系统,局部采用TT系统,就是PE线与每个灯座连接,每个灯座另外还须打接地桩,另外最好每隔30m左右再打接地壮做重复接地,一共相当于三重接地保护
回复
sikio
2008年05月24日 23:30:05
4楼
户外照明一般使用TT系统,在GB13955-2005 4.2.2.2中TT系统的电气线路或电气设备必须装设剩余电流保护装置作为防电击事故的保护措施。
回复
加肥猫
2008年06月30日 17:16:10
5楼
加了漏电会造成经常跳闸,而原因不容易查找。
回复
yi2006
2008年06月30日 17:18:44
6楼
用TT接线形式,考虑漏保。
回复
江南小生
2008年07月01日 08:11:00
7楼
看 最近几期的《建筑电气》杂志,有大鼻山和电气界老大们的论文,说这事情
回复
pialuo
2008年07月01日 10:24:17
8楼
要漏电保护,PE线与每个灯座连接,无需再打接地桩,我们的工程都是这样做的。
回复
蓝鱼
2008年07月01日 17:40:47
9楼
路灯的接地果真是一个可以常年遇见的问题啊~~~诸多武林高手已经就此问题切磋过多回,在论坛里随便一搜都能出十几页。
我以前也发过类似问题,不过现在还是按我们当地城市路灯管理处要求的做法来做:
TN-S
不用漏电(只是因为南方多潮湿,用了一段时间老是跳,不胜其烦)
每灯基础内打接地极重复接地,电缆用4芯,PE作成圆钢。
回复
蓝鱼
2008年07月01日 17:42:56
10楼
你这个厂区的,用TN-S没有错的。总开关漏一下吧。接地极不用没杆都做,50米一次,或者末端重复接地即可。

个人意见~~~:time:
回复
fengyiwei22
2008年07月02日 11:42:29
11楼
一般不用漏保,容易跳闸.
回复