接地体钢筋面积????
画图好辛苦
2008年05月23日 09:30:18
来自于防雷减灾
只看楼主

一工程审图意见:“按规范要求应注明引下线与接地体相连所连钢筋面积”(防雷规范3.4.3)---------------按规范 满足S>0.37M2就够了,这应该很容易就满足了,可是我如何在图中注明所连钢筋面积?没法计算啊!帮忙啊!

一工程审图意见:“按规范要求应注明引下线与接地体相连所连钢筋面积”(防雷规范3.4.3)

---------------
按规范 满足S>0.37M2就够了,这应该很容易就满足了,可是我如何在图中注明所连钢筋面积?没法计算啊!

帮忙啊!
免费打赏
wj98329
2008年05月30日 15:36:43
2楼
计算作为接地体的钢筋体积,这不是很容易的事情
回复
lggufei
2008年05月30日 17:21:12
3楼
不知道楼主的0.37是如何得来的。
我一直认为这个计算是很难的。
能否赐教一下?
回复
画图好辛苦
2008年06月04日 13:50:18
4楼


0.37我是 按规范3.4.3的 S>1.89Kc平方,分流系数Kc=0.44算得。

0.37平米的面积 10的钢筋大概是11.8米就够了,不知是不是这样?

但要计算所有接地的钢筋面积我认为是不可能的

回复