求救!请问一下在百级净化室"AHU+DC+FFU"系统中,DC是如何选型的,是根据冷量还是根据风量来选的?还是就高温冷水用换热器得到好还是用二次泵混得到好.还有就DC要不要接冷凝水排水管?
求救!请问一下在百级净化室"AHU+DC+FFU"系统中,DC是如何选型的,是根据冷量还是根据风量来选的?还是就高温冷水用换热器得到好还是用二次泵混得到好.还有就DC要不要接冷凝水排水管?
12楼
干盘管的选型使根据冷负荷和水量来确定的,最好还是安装接水盘比较好,以防万一
回复
13楼
回复
14楼
个人认为风量冷量应该是匹配的。。无论用哪种去选都是可行的,干盘管理论上是不用加冷凝水的。
回复
15楼
我认为DCC选型,根据DCC负担的负荷选取;对于水,根据你的负荷大小,负荷小,DCC的冷冻水源和MAU共用一套主机,应该用换热器,如果用混水则,主机回水多,供水少,多余的水怎么办?如果负荷大,直接选用一套高温机组,出水温度就是DCC的供水温度;关于是否安装冷凝水盘,原则是要安装的,关键需要考虑冷凝水对周围是否有影响?这取决DCC的安装方式?冷凝水产生多少与送水温度也有关是14度??
回复
16楼
应该是按冷量算,这可以定做的,DCC和AHU的主机不能共用吧,要分两种工况:1、7度出水12度回水;2、15度出水20度回水
回复
17楼
学习了,正好需要这方面的知识。
回复
18楼
太好了 又学习啦
回复
19楼
DC一般只负责显热的负荷
回复
20楼
根据换气次数求出风量,有风量计算出冷量,再有冷量求出干盘管型号
回复
21楼
有哪位大神来求证
回复