干盘管如何选型
caojianbiao2004
2008年05月22日 22:16:34
只看楼主

求救!请问一下在百级净化室"AHU+DC+FFU"系统中,DC是如何选型的,是根据冷量还是根据风量来选的?还是就高温冷水用换热器得到好还是用二次泵混得到好.还有就DC要不要接冷凝水排水管?

求救!请问一下在百级净化室"AHU+DC+FFU"系统中,DC是如何选型的,是根据冷量还是根据风量来选的?还是就高温冷水用换热器得到好还是用二次泵混得到好.还有就DC要不要接冷凝水排水管?
免费打赏
xyh_1188
2008年05月29日 15:20:10
2楼
这也是我想要知道的,谁知道,快来帮帮忙吧
回复
lumeilan
2008年05月29日 17:22:51
3楼
这种系统在电子厂房中比较常见

当然是根据冷量来选,不过首先要明白它是负责那些负荷

一般干盘管的水温比较高,呵呵,可以不设置排水管

我原来的公司,在广东有过这样的例子
回复
147377021
2008年06月25日 22:04:42
4楼
还是做排水的好,如有短时间不用,刚好又碰上这几天湿度大,还是会有凝结水的
回复
jian2194
2008年07月02日 16:42:32
5楼
DC是如何选型的 既考虑冷量也要考虑风量 看空气调节书上的 表冷器就OK 注意风量冷量的匹配!
就高温冷水用换热器得到好
DC要不要接冷凝水排水管, 都可以.
回复
highair2006
2008年07月04日 14:47:35
6楼
通常DC都是与FFU塔配使用,所以很重要一点就是通过DC的风阻不可太大,否则会降低FFU的送风量。
回复
crj1314520
2008年07月05日 21:13:34
7楼
选型 先不管了,用混水泵比较节约吧,另外因为是高于露点的冰水,在冬季运行时还可以设计,冷回收,节约能源。
冷凝水管,装不装都没有太大的问题,
回复
cjm204
2009年02月06日 16:26:08
8楼
干盘管的进水温度一般高于室内空气露点2度左右,通过干盘管的风速以2.米每秒为宜,此时的换热效果最佳,最好要做积水管,以防在湿度很大的情况下或者水管的保温不是很好时有冷凝水。
回复
xiaochengxi2003
2009年12月17日 15:33:38
9楼
知道了.
回复
liao034061
2009年12月24日 20:16:02
10楼
:Q :Q :Q :Q :Q
回复
reality365
2010年01月20日 13:28:13
11楼
学习中
回复

相关推荐

APP内打开