求救!请问一下在百级净化室"AHU+DC+FFU"系统中,DC是如何选型的,是根据冷量还是根据风量来选的?还是就高温冷水用换热器得到好还是用二次泵混得到好.还有就DC要不要接冷凝水排水管?
求救!请问一下在百级净化室"AHU+DC+FFU"系统中,DC是如何选型的,是根据冷量还是根据风量来选的?还是就高温冷水用换热器得到好还是用二次泵混得到好.还有就DC要不要接冷凝水排水管?
2楼
这也是我想要知道的,谁知道,快来帮帮忙吧
回复
3楼
这种系统在电子厂房中比较常见
当然是根据冷量来选,不过首先要明白它是负责那些负荷
一般干盘管的水温比较高,呵呵,可以不设置排水管
我原来的公司,在广东有过这样的例子
回复
4楼
还是做排水的好,如有短时间不用,刚好又碰上这几天湿度大,还是会有凝结水的
回复
5楼
DC是如何选型的 既考虑冷量也要考虑风量 看空气调节书上的 表冷器就OK 注意风量冷量的匹配!
就高温冷水用换热器得到好
DC要不要接冷凝水排水管, 都可以.
回复
6楼
通常DC都是与FFU塔配使用,所以很重要一点就是通过DC的风阻不可太大,否则会降低FFU的送风量。
回复
7楼
选型 先不管了,用混水泵比较节约吧,另外因为是高于露点的冰水,在冬季运行时还可以设计,冷回收,节约能源。
冷凝水管,装不装都没有太大的问题,
回复
8楼
干盘管的进水温度一般高于室内空气露点2度左右,通过干盘管的风速以2.米每秒为宜,此时的换热效果最佳,最好要做积水管,以防在湿度很大的情况下或者水管的保温不是很好时有冷凝水。
回复
9楼
知道了.
回复
10楼
:Q :Q :Q :Q :Q
回复
11楼
学习中
回复