剪力墙结构中较小墙肢的配筋讨论?
zhddong
zhddong Lv.2
2008年05月22日 14:54:31
只看楼主

抗震规范第6.4.9条规定抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的要求进行设计,箍筋应沿全高加密。高规7.2.5矩形截面独立墙肢的截面高度hw/bw不大于3时易按框架柱进行截面设计。请教抗震规范第6.4.9条的规定是否只针对独立墙肢?对于一个方向为长墙,另外一个方向为短肢(此方向h/b<3)的剪力墙柱的短肢部分是否要按柱配筋?

he.xingguang1968
2008年12月22日 11:10:53
2楼
我推荐一篇文章,看了一定有收获
回复
orange1796
2012年06月21日 19:31:37
3楼
好人啊!
建筑结构上面的文章还是有一定含金量的!
回复
无间道
2012年06月22日 07:13:13
4楼
这样的问题不需要讨论,剪力墙就是剪力墙,尽管其中的一个方向的剪力墙界面很小,但另一个方向的剪力墙是这个方向的翼缘。所以只能说概念问题没有清楚。