排烟系统可否横向带2个防火分区,均设常闭排烟口或排烟阀。
排烟系统可否横向带2个防火分区,均设常闭排烟口或排烟阀。
2楼
不要这样设计。虽然不是100%禁止,但99%的情况下不应该这样做。
回复
3楼
呵呵,上海这个地方就是喜欢自己搞一套。
呵呵,上海这个地方就是喜欢自己搞一套。如果摸清了本地的常规做法,是可以突破国家规范的。不过我做外地项目时,还是小心谨慎,尽量不碰“穿越防火分区”这个敏感点,以免那些地方的审查部门(地头蛇)跟我找碴。
回复
4楼
规范没有明确,个人也认为是可以的。手头的这个项目正是外地的(浙江省台州市),不知道有没有浙江省的朋友有相关经验可以提供啊。
5楼,对于空调或通风系统横向带两个防火分区规范是明文禁止了,穿越可以。所以如果2个防火分区均须通风的话,应为2套系统。排风机或送风机可以集中设在某一个防火分区内。