分接开关调整方法
gentlguo
gentlguo Lv.4
2008年05月22日 07:02:12
只看楼主

一般的油浸变压器是有载调压还是无载调压?到底如何调呢?分为哪几个步骤?变压器还要放电吗?有载调压真的不要要把跌落开关放下来吗?就是用手旋转调压开关吗?还需要测定直流电阻吗?不需要供电局自己能调整吗?新手期待回答!!!!谢谢!

一般的油浸变压器是有载调压还是无载调压?到底如何调呢?分为哪几个步骤?变压器还要放电吗?有载调压真的不要要把跌落开关放下来吗?就是用手旋转调压开关吗?还需要测定直流电阻吗?不需要供电局自己能调整吗?新手期待回答!!!!谢谢!
免费打赏
qian68747
2008年05月22日 09:16:31
2楼
一般变压器是无载调压,先停电,放电在调.
所谓有载调压就是不停电就可以调的,"跌落开关放下"不就是停电吗?
无载调压好后最好测一下直流电阻.
设备产权是你们的就可以自己调
回复
qbw4607
2008年05月22日 14:01:02
3楼
楼上回答正确!
补充一下:
1,无载调压一定要停电后进行。
2,旋开防护帽后,按照要求档位旋转,到位后可凭感觉有定位装置。
3,按要求应该测量直阻,完好后即可送电。
有载调压是在专用的控制器上进行,按下“升或降”按钮即可调整,自动完成,并有档位指示,无需停电。
回复
gentlguo
2008年05月23日 11:56:38
4楼
谢谢 ,明白多了
回复
jwl2002
2011年04月18日 09:57:29
5楼
路过,学习了.
回复
tmzxtmzx666
2011年04月18日 20:33:51
6楼
这种装置原理简单但操作须认真谨慎,一点要测接点阻值,特别是对油浸式变压器,我单位曾有过事故教训。
回复
yayacs1980
2011年04月18日 20:54:02
7楼
楼上几位解释得比较清楚了
回复
guoyideng12
2011年04月18日 21:37:13
8楼
谢谢二楼的回答
回复

相关推荐

APP内打开