我有个工地是五栋厂房每栋20千瓦,最长的线路60米,25平方电缆够了吧?现在甲方为了省钱要换铝电缆。请问高人铝电缆50平方够吗?
我有个工地是五栋厂房每栋20千瓦,最长的线路60米,25平方电缆够了吧?现在甲方为了省钱要换铝电缆。
请问高人铝电缆50平方够吗?
免费打赏
xx_691214
2008年05月24日 08:28:04
2楼
够用!!!
回复
caibingchen
2008年05月24日 11:38:33
3楼
50铝电缆能带124A;铜电缆能带107A,剩下的自己看吧!
回复
qian68747
2008年05月25日 11:53:13
4楼
错了把50铜电缆能带124A;铝电缆能带107A.
也就是铝线要减一号截面,就和铜的电缆载流量差不多了.
回复
harly521
2008年05月26日 10:41:57
5楼
自己查表看一下吗..