RT,我在注册电气工程师网上看到的,不理解为什么不可以.原题如下: 下列旋转电机中,不适合在爆炸性气体危险区域为2区的场所使用的是( )。 A. 隔爆型鼠笼感应电动机 B. 正压型直流电动机 C. 无火花型绕线型感应电动机 D. 增安型同步电动机 正确答案: C 本试题为 3.0 章节试题
RT,我在注册电气工程师网上看到的,不理解为什么不可以.
原题如下:
下列旋转电机中,不适合在爆炸性气体危险区域为2区的场所使用的是( )。
A. 隔爆型鼠笼感应电动机
B. 正压型直流电动机
C. 无火花型绕线型感应电动机
D. 增安型同步电动机
正确答案: C 本试题为 3.0 章节试题
2楼
还有这个题,也不清楚,关键不清楚这几种电机和设备的特点
下列电气设备中,不适合在爆炸性气体危险区域为1区的场所使用的是( )。
A. 增安型起动用变压器
B. 隔爆型电力变压器
C. 正压型起动用变压器
D. 隔爆型仪表用互感器
正确答案: A 本试题为 3.0 章节试题
回复
3楼
第一个问题我也很纳闷,会不会是绕线式不能做成无火花的?但其它三种一定可用在2区;
第二个问题很简单,在我国增安型都不可以用在1区,电机和控制箱上增安型接线盒除外.
回复
4楼
增安型/隔爆型的特点和区别是什么?
回复
5楼
隔爆是允许电机的隔爆外壳内爆炸的,但爆炸后不会引起隔爆外壳的变形,更不会将爆炸传递到外界爆炸性气体环境.
增安型是经受不住爆炸的,原理是本事结构在正常情况下不产生火花及能够点燃爆炸性气体的温度,增加一套防护外壳和保护措施减小常见故障的出现的几率,以达到防爆的目的.它的外壳是经受不起爆炸的冲击的
说的不是很准确,但可以供你理解它们之间的区别
回复
6楼
《爆炸》规范第2.5.3条,很明确
回复
7楼
对第一题的理解
GB3836.15 5.2.3 2区设备
对于符合上述B)或C)项的旋转电机来说,除非采取措施保证不存在爆炸性环境,那么在电机启动期间,不应发生易点燃火花.
其中B)指的就是符合IEC60079-15的"n"型电气设备
是否是因为这条把无火花给排除了
回复