室外热力管网直埋问题
loosy
loosy Lv.2
2008年05月21日 11:19:17
来自于采暖供热
只看楼主

室外热力管线130/70度,埋深1.2~1.5米,直管段110米,在直管段的两端是90直角弯,按照应力分析法,同时参考《直埋供热管道工程设计》,我认为可以无补偿敷设,但甲方不同意,我也吃不准,请教大家都是怎么做的。还有无补偿敷设就不用设固定支架和固定墩吗?

室外热力管线130/70度,埋深1.2~1.5米,直管段110米,在直管段的两端是90直角弯,按照应力分析法,同时参考《直埋供热管道工程设计》,我认为可以无补偿敷设,但甲方不同意,我也吃不准,请教大家都是怎么做的。还有无补偿敷设就不用设固定支架和固定墩吗?
免费打赏
gentleshark
2008年05月21日 12:03:25
2楼
可以无补偿敷设,但是要计算弯头的曲率半径,另外还要知道两端过了弯头之后还有多长的直管段。顺便问一下,管径多少?
我可以帮你算一下,嘿嘿。
回复
flier_01
2008年05月23日 22:04:04
3楼
长直管道可以进行无补偿直埋敷设
并不意味着所有的弯头,三通处都可以不采取任何保护
应对弯头,三通等处校核计算
通不过计算时.采取相应措施
推荐,一本新书给你,很详细,还有软件
《直埋供热管道工程设计》王飞著
回复
loosy
2008年05月29日 08:46:52
4楼


谢谢,我的图纸发了机械几次也发不上来,过了弯头一端8米,还有一端20米
回复
loosy
2008年05月29日 08:49:25
5楼


我看了,不过初次接触,有很多不了解,希望多交流
回复
afuoo50
2008年08月06日 09:40:15
6楼
95度以下500米以内的可以采用无补偿 直埋敷设
130度 采用无补偿是不是有些牵强啊
个人感觉最好还是做补偿更为安全
回复
l279904273
2009年08月09日 15:03:17
7楼
我也不怎么懂啊!现在也迷茫呢!
回复
zhiqiangyx
2009年08月14日 16:10:47
8楼
无补偿直埋也要加固定墩和补偿器的,要看工程的具体情况!《直埋供热管道工程设计》王飞著,呵呵,我们老师编的,很不错的!
回复
nj1213
2009年08月16日 14:36:43
9楼
可以采用管道预热,进行无补偿设计。
回复