高层中两层地下室的外墙一般作多厚?
tianxingjian36
2008年05月21日 09:04:58
只看楼主

高层中两层地下室的外墙一般作多厚?谢谢

高层中两层地下室的外墙一般作多厚?谢谢
免费打赏
wu973606852
2010年08月03日 14:03:02
2楼
我也再为这个问题苦恼,怎么没人解答啊。
回复
lypnjtu
2010年08月03日 14:46:02
3楼
这和你地下水位,层高有关。不要小于300
回复
2521816
2010年08月04日 16:31:04
4楼
同意楼上的观点...
回复
xiaofeng1123
2010年08月06日 01:21:49
5楼
先看层高,根据层高初选定一个厚度,然后根据实际情况决定它的边界条件,除了窗井墙一般都是上绞下固,把各种荷载计算好,按梁算即可,注意考虑裂缝
回复
xingzm_nora
2010年08月17日 17:21:46
6楼
严格来说,只要满足构造和受力要求,没有固定的板厚。可以给你一个我的经验值供参考,在上海地区,一般地下一层取层高1/12左右,地下二层1/10左右,地下三层1/8左右,可以较好的控制外墙的配筋率。
回复
pengxiaogang
2014年09月09日 00:37:03
7楼
good 一层取层高1/12左右,地下二层1/10左右,地下三层1/8左右
回复
fanmeitai
2014年09月09日 09:15:40
8楼
根据层高和抗浮设计水位,一般400左右。
回复
xuexiniu1
2014年09月09日 10:38:56
9楼
300左右吧,不太确定。,
回复
ms2013
2014年09月10日 10:28:33
10楼
我是来学习的
回复
catcher1221
2014年09月10日 12:43:00
11楼
同样的疑问,师兄做的是350的,一层地下室